有没有接闪塔的做法图集? 这意思是塔高最多只能做到40吗?在弱弱的问一句,楼高超过滚球半径,按照公式如何计算呢,小弟算了半天算不过去呀{:1_430:} GB50057 是根据设在楼上的接闪杆和接闪带来计算保护范围,建筑物在保护范围内即可。 阿拉灯神丁 发表于 2022-6-14 21:52
在弱弱的问一句,楼高超过滚球半径,按照公式如何计算呢,小弟算了半天算不过去呀
屋顶设接闪杆,无论如何保护不了边沿一圈,边沿还靠接闪带。然后将屋面看成地面一样,确定接闪杆保护范围。 基本概念就是:球能碰到的地方,就得架设接闪器。 dqaq 发表于 2022-6-15 09:21
屋顶设接闪杆,无论如何保护不了边沿一圈,边沿还靠接闪带。然后将屋面看成地面一样,确定接闪杆保护范围 ...
哎呀恍然大悟,真的是脑子锈抖了 本帖最后由 ccck 于 2022-6-15 11:00 编辑
阿拉灯神丁 发表于 2022-6-14 21:52
在弱弱的问一句,楼高超过滚球半径,按照公式如何计算呢,小弟算了半天算不过去呀
滚球法不适用于超过滚球半径的建筑。建筑超过30米就要每6米设置水平接闪带.滚球法是以“地面”为基准的,在屋面加接闪塔的高度要连建筑本身的高度一起算上,如果以楼顶为“地面”做基准,这楼起到太空里都行,就太荒唐了
ccck 发表于 2022-6-15 10:56
滚球法不适用于超过滚球半径的建筑。建筑超过30米就要每6米设置水平接闪带.滚球法是以“地面”为基准的, ...
我的理解以屋顶为“地面”做直击雷防护措施,然后再相应做侧击雷防护措施。 ccck 发表于 2022-6-15 10:56
滚球法不适用于超过滚球半径的建筑。建筑超过30米就要每6米设置水平接闪带.滚球法是以“地面”为基准的, ...
屋面接闪杆是保护屋面及屋面上物体的,多高的建筑都可以设,不受建筑高度超过滚球半径限制。将屋面当成地面,只是套用地面的公式,并不是说建筑侧面就相当于地底下了。屋面接闪杆再高,也不能阻止滚球碰到侧面,所以侧击雷还得单独防,不矛盾。