mofei0312 发表于 2022-6-14 14:26:41

想请教下消防配电线路选型问题

《民标》回复在专用机房内消防设备配电时,满足一定条件可用耐火电缆;《建规》要求消防配电线路满足火灾时连续供电的需要,一般就是要矿物绝缘电缆了。问题:机房内(比如消防泵房、排烟机房)消防设备配电到底该用哪种电缆?

jerknight 发表于 2022-6-14 15:30:40

建规 也只是说了 有在沟 井与非消防线路同敷设消防配电线路应采用矿物绝缘电缆
如果没有这两种敷设方式不就用阻燃耐火B1级的就是了

wenqi3276 发表于 2022-6-14 15:48:45

电缆还要要满足时间要求民标13.7.16

libocai 发表于 2022-6-14 20:19:22

不是说一提到满足火灾时连续供电的需要就采用矿物绝缘类线缆。矿物绝缘类线缆是耐900度火,180分钟。
但是普通的耐火线缆也可以撑90分钟的。

不代表 发表于 2022-6-15 08:30:02

超90MIN以及和非消防共井的用矿物绝缘,90以内的耐火

树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 08:54:10

民标的答疑

gety9527 发表于 2022-6-15 09:00:46

是问机房内部控制箱至设备这一段用什么电缆吗?
个人觉得用普通耐火就好了,机房如果已经着火了,再要求什么电缆持续供电也没什么意义了。
至于整体电缆选择,并不是说持续供电时间就一定是3h,《民标》里有具体什么设备需要持续供电多久。
比如一般地下室防排烟只需持续供电60min,而防排烟风管本身耐火时限是30min,普通耐火电缆足够了。
不过为了保守起见,还有条条纹解释,具体要求耐火电缆的试验温度为950-1000℃,这仅针对变配电室至各防火分区配电小间这段主干电缆的选择。

mofei0312 发表于 2022-6-15 09:52:37

还有一点困惑的地方是防火规范“备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。”,这里是否可以理解为对消防干线的要求,到了末端机房(比如消防泵房、排烟机房)后可以按民规的要求降低标准,不知道大家平时是怎么做的?电缆规格定高了甲方不乐意

mofei0312 发表于 2022-6-15 10:01:45

写上条的时候还没看到上面的回复,感谢各位老师的耐心回复

Hero_我大哥 发表于 2022-6-15 15:20:38

不同建筑火灾延续时间不同,有的要求3小时,有的要求2小时
火灾延续时间3小时,则需要考虑矿物绝缘电缆;火灾延续时间2小时,耐火电缆穿钢管刷防火漆就能满足。