应急照明A型集中电源是否可视为EPS
本帖最后由 xby9876 于 2022-6-13 15:41 编辑”EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍“。我理解的EPS是作为柴油发电机的替代电源。应急照明集中电源的输出额定功率是否应按民柜的6.2.2 第3小条来算。
若是如此,已知电井内集中电源不超过1KW,那所带的负载是不是不超过1000/1.3=769.23W?
是这么个意思 从本意上来说A型集中电源是A型集中电源,EPS是EPS,但是现在大家都把A型集中电源里面的电池叫EPS,实际上就跟“前苏联”一样是谬误,但是大家都这么叫,很多时候只能是默认了 要我说不是,因为应急照明进线要求双电源,不能看做一般eps 本来就是EPS 但不能作为双电源看待
正常计算按0.8呗 以前问过厂家