主消防控制室与分消防控制室
请问:主消防控制室与分消防控制室之间如何连接呢? 不就通过一根CAN总线就可以连接 jerknight 发表于 2022-6-11 21:05不就通过一根CAN总线就可以连接
请问:是否有具体做法的图集呢? 14X505 上面就写了一根数据线。表达不是很清楚。但是问过厂家,如果距离较长超过一千米,可以上光纤。
本帖最后由 113120 于 2022-6-13 10:36 编辑
libocai 发表于 2022-6-13 09:05
14X505 上面就写了一根数据线。表达不是很清楚。但是问过厂家,如果距离较长超过一千米,可以上光纤。
请问:1.这个分消防控制室内的设置要求是不是要按消防控制的要求来设置,如门要直通室外? 2.这个主控室和分控制室直接的通信线型一般是什么呢?
113120 发表于 2022-6-13 10:24
请问:这个分消防控制室内的设置要求是不是要按消防控制的要求来设置,如门要直通室外?
要,还要有防水淹的措施。 113120 发表于 2022-6-12 11:28
请问:是否有具体做法的图集呢?
就一根2芯线你写清楚是通讯用的就可以了 跟信号总线同样的线就可以了1500m内1.5的够了。