wkshid13 发表于 2022-6-10 09:06:25

关于应急照明控制问题

   各位老师好,我想请问下,现在的非集中控制系统与以前最大的区别在哪?我感觉没啥区别的啊?

wkshid13 发表于 2022-6-10 09:08:17

非集中控制系统与以前的强切有什么区别?就是集中控制系统.实际上我也觉得跟以前强切也有区别..有大佬可以告诉我具体那里不同么?

雷风zy 发表于 2022-6-10 09:25:45

第一个电压等级不同,现在都是36v或者24v的了         第二个非集中的现在直接控制的是应急照明分配电装置,一般都是现场做一个开关,上面写上"应急照明非警勿触",以前都是断电自亮,

zhouke 发表于 2022-6-10 10:02:58

非集中控制系统由普通照明配电箱供电,停电自动亮,手动亮。

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 22:15:04

本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-10 22:16 编辑

厂家并没有单独生产A型集中电源非集中控制型,只是把集中控制型兼容非集中控制型,里面的通讯模块不接控制器而已。这种情况当发生火灾时,绝不可以采用切断A型集中电源箱主电源的方式,点亮应急照明,这只会让系统运行在GB51309第3.6.6条的状态下,是违反51348-2019第13.4.6条的,当有的建筑按照规范要求需要应急1h,切断主电源后最多亮灯0.5h,甚至10分钟或15分钟就会熄灭应急灯,远达不到火灾应急亮灯1h或0.5h要求,也是违反强条的。

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 22:16:19

集中电源非集中控制型,火灾时只有两种方式启动消防应急照明系统,1,集中电源箱内的强启开关,2,如没有消控室可设区域型火灾报警系统,由火灾报警系统的联动I/O信号线接入A型集中电源箱内,达到火灾应急启动。

heiban 发表于 2022-6-11 11:26:11

价钱都不一样,怎么能没啥区别

wkshid13 发表于 2022-6-13 08:37:47

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 22:15
厂家并没有单独生产A型集中电源非集中控制型,只是把集中控制型兼容非集中控制型,里面的通讯模块不接控制 ...

,那它是采用什么方式切断的..怎么样才算不是强切, 以前不也是采用中间控制模块, 现在是输入输出模块..本质上不是一样的么?

libocai 发表于 2022-6-13 08:57:11

不一样的在控制的地方。相对集中控制,没有集中控制器了。
如果设了区域报警系统,还得和其联动。如果连区域报警系统都没有,那还是需要设一个手动控制,手动控制按钮设在有人值班的地方。如还是没有,就设在人员疏散路径上。

wkshid13 发表于 2023-2-24 16:13:37

雷风zy 发表于 2022-6-10 09:25
第一个电压等级不同,现在都是36v或者24v的了         第二个非集中的现在直接控制的是应急照明分配电装置 ...

嗯的。这个明白..可不都是给一个信号然后脱扣器那边断电么? 感觉本质没啥区别啊?

wkshid13 发表于 2023-2-24 16:30:50

jiyiefeng 发表于 2022-6-10 22:15
厂家并没有单独生产A型集中电源非集中控制型,只是把集中控制型兼容非集中控制型,里面的通讯模块不接控制 ...

哦..明白你说的啥..但是不是说的有误啊..非集中系统使用的非消防电源,取得是正常电源.比不违反51348 13.4.6的,    不能使用强切的原因主要是他不能实现51309 3.6.6.我想的其实就是非集中型的不就是以前的强切么?..如区域火报系统系统不也是给个信号然后那边切电么?

wkshid13 发表于 2023-2-24 16:31:51

libocai 发表于 2022-6-13 08:57
不一样的在控制的地方。相对集中控制,没有集中控制器了。
如果设了区域报警系统,还得和其联动。如果连区 ...

那我可以理解成区域火报系统其实就是以前的强切嘛
页: [1]