› 新民标GB51348-2019第11.7.7条,第1款第1小条
990571262
发表于 2022-6-9 17:48:56
新民标GB51348-2019第11.7.7条,第1款第1小条
本帖最后由 990571262 于 2022-6-9 17:51 编辑
前面一节说的是自然引下线,后面又成专用引下线,是错了吗?另外这里的10处和雷规的4.5.6条10根柱子是不是一个意思?
树欲静而风不止
发表于 2022-6-10 08:45:11
专用引下线也是自然引下线,只是上面与接闪带可靠连接,下面与接地装置可靠连接,并做标记