sgworkman 发表于 2022-6-9 10:02:01

关于排烟风机常开排烟口联动问题

大家好,消防纪要里面有这样一句话,机械排烟系统仅担负一个防烟分区时可采用常开排烟口,但该系统需要在适当位置设置至少一个常闭排烟阀(口)或手动启动按钮。 请问手动启动按钮是我们电气配置的那这个是不是直接一个7线连接到排烟风机控制柜就可以了。谢谢

jerknight 发表于 2022-6-9 10:57:32

独立的排烟口暖通专业应该会布置按钮的我们这线都是他布置的。
排烟口的按钮就在排烟口附近      7线是消控室控制风机启动的 并不是排烟口控制要控制也是通过I/O模块 2线或4线

plainlife 发表于 2022-6-10 10:27:43

通风专业会布置,我们只考虑消防联动就可以了!
页: [1]
查看完整版本: 关于排烟风机常开排烟口联动问题