witkey1983 发表于 2022-6-9 17:42:27

10kv末端速断,电缆热稳定,一般取低速0.2S;特殊:如果有后备保护延时0.3s,可取0.5s。

wk1012652751 发表于 2022-6-13 10:08:42

dqaq 发表于 2022-6-9 09:37
这个时间叫假想时间,远端短路时,等于(短路电流持续时间+0.05)s,短路电流持续时间为保护动作时 ...

好汉快人快语 敬佩

wk1012652751 发表于 2022-6-13 11:03:48

dqaq 发表于 2022-6-9 14:03
通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短 ...

求带时限速断。我问下这个也就是定时线保护吗?

dqaq 发表于 2022-6-13 11:09:23

wk1012652751 发表于 2022-6-13 11:03
求带时限速断。我问下这个也就是定时线保护吗?

带时限速断都是定时限的,时限为0.5s,属于电流三段保护中的一种。三段中的过电流保护也有延时,有定时限和反时限两种方案。反时限情况时间确定非常复杂,就别管它了。

轻云舟 发表于 2022-6-14 15:37:00

老兄这个问题你弄明白了吗?Qt的值怎么算呢?

dqaq 发表于 2022-6-14 16:31:40

轻云舟 发表于 2022-6-14 15:37
老兄这个问题你弄明白了吗?Qt的值怎么算呢?

还不会啊。就是稳态短路电流有效值平方,乘以这个时间t。短路电流自己算,时间0.65s。

wk1012652751 发表于 2022-6-14 19:07:03

dqaq 发表于 2022-6-9 13:52
末级定时限过电流保护,作无时限速断的后备保护,最小延时时限,电磁式继电器为0.5s。

老铁这个是不是定时限保护

wk1012652751 发表于 2022-6-14 19:13:45

dqaq 发表于 2022-6-13 11:09
带时限速断都是定时限的,时限为0.5s,属于电流三段保护中的一种。三段中的过电流保护也有延时,有定时限 ...

0.5s时限级差

wk1012652751 发表于 2022-6-14 20:32:39

dqaq 发表于 2022-6-13 11:09
带时限速断都是定时限的,时限为0.5s,属于电流三段保护中的一种。三段中的过电流保护也有延时,有定时限 ...

老铁我问下:限时电流速断和定时限过电流,这两个保护时限极差是一样的吗

wk1012652751 发表于 2022-6-14 20:37:42

dqaq 发表于 2022-6-9 14:03
通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短 ...

老铁问下延时速断和限时速断是一样吗

wk1012652751 发表于 2022-6-14 20:38:47

dqaq 发表于 2022-6-9 14:03
通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短 ...

通用规范强条 这是那本规范啊。谢谢

dqaq 发表于 2022-6-14 20:38:57

wk1012652751 发表于 2022-6-14 20:32
老铁我问下:限时电流速断和定时限过电流,这两个保护时限极差是一样的吗

时限取决于继电器。电磁式继电器,限时速断与速断、上下级定时限过电流之间均为0.5s,感应式没有限时电流速断,上下级过电流之间均为0.7s。

dqaq 发表于 2022-6-14 20:40:09

注意这里时限不是时间,是时间差。

轻云舟 发表于 2022-6-15 08:44:35

本帖最后由 轻云舟 于 2022-6-15 08:47 编辑

dqaq 发表于 2022-6-14 16:31
还不会啊。就是稳态短路电流有效值平方,乘以这个时间t。短路电流自己算,时间0.65s。
谢谢老师啊,这回明白了。这个电流是电缆首端的短路电流吧?请问高压电缆短路电流有没有表格可查呢,我找到一些资料都是计算低压线路短路电流的表格,没找到10kv的,谢谢

dqaq 发表于 2022-6-15 09:19:17

轻云舟 发表于 2022-6-15 08:44
谢谢老师啊,这回明白了。这个电流是电缆首端的短路电流吧?请问高压电缆短路电流有没有表格可查呢,我找 ...

没查过表,不知道有没有表可查。