树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:50:08

变电所在一起的,联络开关宜采用断路器,GB50053的3.2.5

libocai 发表于 2022-6-8 11:16:48

树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:50
变电所在一起的,联络开关宜采用断路器,GB50053的3.2.5

我倒觉得3.2.6条更贴近讨论的问题。

树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 11:25:54

libocai 发表于 2022-6-8 11:16
我倒觉得3.2.6条更贴近讨论的问题。

与新民规4.4.6不一致

荣知事 发表于 2022-6-9 17:54:21

轻云舟 发表于 2022-6-7 18:21
谢谢,母联里面设置框架断路器吧,能不能设置隔离开关呢?

低压柜要设置上下隔离是比较困难的,只能另行用一面开关柜装设隔离开关。可能设计者考虑检修母联断路器吧,{:1_438:}一般可能性很小。不需要上下隔离就没必要采用两柜,也可以采用抽出式断路器。
零排,地排一定是要穿过母联柜的。只是通过,否则就没有地方了。和接地方式没有关系。
如果两台变压器不再同一个配电室,建议不要一点接地。如果高压需要通过低压母排后再接地,距离长是有危险的。

ccck 发表于 2022-6-10 10:52:21

树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:48
如果变电所不在一起,均需要设置联络断路器,新民规4.4.6

就是说需要设置四个联络柜?

轻云舟 发表于 2022-6-10 10:56:43

谢谢各位老师的回复

树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 11:13:09

ccck 发表于 2022-6-10 10:52
就是说需要设置四个联络柜?

两台

ccck 发表于 2022-6-10 12:00:24

树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 11:13
两台

变电所不在一起,均需要设置联络断路器

这个联络断路器分别设置在这两个变电所里吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 14:20:47

ccck 发表于 2022-6-10 12:00
变电所不在一起,均需要设置联络断路器

这个联络断路器分别设置在这两个变电所里吗?

是的

ccck 发表于 2022-6-10 15:07:55

树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 14:20
是的

这是两进线两母联供电系统吧?可能最近要做这方面(两个不同变电所变压器引出电源)的项目,没想到不同变电所里还要设置联络柜,请问有没有这个控制原理的资料,两进两母联(四合二?)供电,是这样说吗?

ccck 发表于 2022-6-10 15:13:54

楼主能否发你的图来看看,两个进线,两个母联的控制原理是怎么样的

ccck 发表于 2022-6-10 16:05:39

本帖最后由 ccck 于 2022-6-10 16:08 编辑

树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 14:20
是的

1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源


按规范要求变电所B新增一联络柜

改造后的变电所A


改造后的变电所A和变电所B

供电方案图:

这几个断路器的逻辑把我搞糊涂了

轻云舟 发表于 2022-6-10 16:09:15

ccck 发表于 2022-6-10 16:05
1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源
按规范要求变电所B新增一联络柜



我的情况跟你不大一样,我这是同一间配电室,两台变压器并列运行的,没有什么控制逻辑

轻云舟 发表于 2022-6-10 16:10:31

ccck 发表于 2022-6-10 15:13
楼主能否发你的图来看看,两个进线,两个母联的控制原理是怎么样的

或者说有控制逻辑,但是我不知道。。。

树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 16:56:47

ccck 发表于 2022-6-10 16:05
1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源




你A变电所的联络开关能不能取消?(1FQF)
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 两台变压器出线后需要做低压母联,为什么需要做两个母联柜?