890214 发表于 2022-6-7 13:06:45

请问:住宅或办公单相照明回路,用1P的,还是2P的?

请问:住宅或办公单相照明回路,保护微断,各位用1P的,还是2P的?

890214 发表于 2022-6-7 13:08:00

见过以前的审查意见,要求用2P的,或1P+N的。

jerknight 发表于 2022-6-7 14:13:55

住宅有些地方是要2P 1P+N的   办公一直是1P

树欲静而风不止 发表于 2022-6-7 14:24:09

住宅或宿舍的进线开关,2P,出线开关没有要求

树欲静而风不止 发表于 2022-6-7 14:24:33

防爆场所,出线开关要求2P

890214 发表于 2022-6-7 15:37:00

我说的就是出线开关啊

ccck 发表于 2022-6-7 15:41:40

照明用1p,插座用2p

890214 发表于 2022-6-7 15:57:54

照明回路出线开关我一直用的是2P的,高位壁挂空调插座一直用带漏电的。料敌从严,多花不了几个钱。

guyecanxing 发表于 2022-6-7 16:00:27

住宅都是用1PN的

dqaq 发表于 2022-6-7 16:00:40

单相回路,一般用1P或1P+N,漏电除外。2P主要用于380V单相设备,以及电气分隔回路(两线均为相线)。

ccck 发表于 2022-6-7 16:12:33

你们都这样用的话,1p的生产出来给谁用啊?

nicebin 发表于 2022-6-7 16:22:37

ccck 发表于 2022-6-7 16:12
你们都这样用的话,1p的生产出来给谁用啊?

呵呵,是这么个理。

DDou 发表于 2022-6-7 16:55:13

普通照明回路1P