铜排在380V和10kV电压等级下载流量是不是一样的?
各位老师,铜排在380V和10kV电压等级下载流量是不是一样的?我有三台10/0.4变压器(1000+1000+1600),几台高压电机总共1500kW,计算出的电流大概是340A(3600/10/1.732+1500/10/1.732/0.7),甲方要求我按照100%留余量,也就是680A。然后我根据19DX101-1 建筑电气常用数据第6-19选择50×5或者63×6.3的铜排,请问我的做法对吗?还有什么需要注意的地方,谢谢大家了! 需要考虑短路情况下的热稳定和动稳定校验 zrq 发表于 2022-6-7 08:29需要考虑短路情况下的热稳定和动稳定校验
谢谢,请问这块需要参考什么资料吗,我只能知道上级35kv的变压器型号 具体不是很懂,但也知道高压不是按载流量来选的,应该算热稳定性,满足短时耐受电流,比如25KA/4S,(25KA为额定短路分断能力),这个也有表格选择 高压柜内的母排之类的不用校验,我们设计只要确定整定电流就可以(安装点的短路容量和上级整定时间理论上可以向电力公司要,实际要不到,一般问一下当地外电安装单位要个常规参数就可以)。柜体的最大耐受短路电流是柜体初始设计时就定下来了,不是设计院去考虑的。 好的,谢谢大家! fitman 发表于 2022-6-7 09:15
高压柜内的母排之类的不用校验,我们设计只要确定整定电流就可以(安装点的短路容量和上级整定时间理论上可 ...
我这里有甲方要求你设计高压柜,从头开始画图,二次原理不许用国标图集,自己画。里面连框架都有画。你说这个柜体最大耐受短路电流也要设计在内,气的我话都说不出来了 ccck 发表于 2022-6-7 15:47
我这里有甲方要求你设计高压柜,从头开始画图,二次原理不许用国标图集,自己画。里面连框架都有画。你说 ...
不同厂家的高压柜的耐受电流是厂家产品定型设计是确定的。你何以按安装点的短路容量选定满足要求的产品,不用计算。二次图是厂家按你一次图来定的,是厂家的内部资料,一般不提供也不用你设计,这个不影响造价,与甲方说明就可以了。
要明白,设计院的10kV/0.4kV设计不是设计电柜,而是电柜选型。 fitman 发表于 2022-6-7 16:05
不同厂家的高压柜的耐受电流是厂家产品定型设计是确定的。你何以按安装点的短路容量选定满足要求的产品, ...
人家不信,这是你设计师水平太臭,你们不是搞电气的吗?这不是电气的内容吗?连这个都不会??我们内部都是从头到尾设计的!
ps:甲方是某国企钢铁厂 ccck 发表于 2022-6-7 15:47
我这里有甲方要求你设计高压柜,从头开始画图,二次原理不许用国标图集,自己画。里面连框架都有画。你说 ...
你就告诉他这是非法的。开关柜必须经过型式试验,取得合格证。你画一个也行,让他出钱作型式试验去,通不过再来。 刚入行不久时,接触到一个叫墨勒的德国开关柜,非常贵。厂方一直强调他们是“全方案型式试验”产品,当时很不理解这有什么了不起。后来才慢慢知道,这真是很了不起。 dqaq 发表于 2022-6-7 16:17
刚入行不久时,接触到一个叫墨勒的德国开关柜,非常贵。厂方一直强调他们是“全方案型式试验”产品,当时很 ...
国内电柜型式试验允许大覆盖小,主覆盖从。所以一般做两个型号的型式试验就算全系列通过了。不知这个“全方案型式试验”是否所有型号都做一遍。 fitman 发表于 2022-6-7 16:47
国内电柜型式试验允许大覆盖小,主覆盖从。所以一般做两个型号的型式试验就算全系列通过了。不知这个“全 ...
这个你在行。就是你说的哪个意思。互感器从32/5到3200/5,开关从100-3200。。。。,每个都做。当然可以逻辑正确地剔除不必要的情况。当时是我设计了一个双电源互投柜,那是还是双接触器那种形式,他们说做不了,如果非要做,要到德国去作型式试验。想起来全名了,叫金钟—墨勒。
页:
[1]