江祥明 发表于 2022-10-26 18:30:05

libocai 发表于 2022-10-26 13:11
最早期刚出来要求机械应急启动时候是没有的,就是全压启动。
后面有装置可以不受原二次线路的故障影响,采 ...

这个星三角机械启动装置的样本或厂家的资料可以分享下吗?

libocai 发表于 2022-10-27 11:01:27

江祥明 发表于 2022-10-26 18:30
这个星三角机械启动装置的样本或厂家的资料可以分享下吗?

https://www.douyin.com/video/7092725210671058184
看这个视频。

江祥明 发表于 2022-10-27 12:06:24

libocai 发表于 2022-10-27 11:01
https://www.douyin.com/video/7092725210671058184
看这个视频。

谢谢,看到了

大邵_b2Sbo 发表于 2022-10-31 17:37:13

有地区消防验收,消防泵应急启泵就是要求直接旁路的,全压启动。旁路的隔离开关,专门用一个柜子。

苏凌枫z 发表于 2022-11-4 10:21:41

最近在网上找到了这个公司:闽兴电力科技,机械应急启动装置可以降压启动。不知道有没有人用过。
下面是公司网址(不知道能不能贴网址,如果不能请管理员告知,立即删除):http://www.mxdlkj.com/directory/?82-102.html

yy1980 发表于 2022-11-4 18:33:06

机械启动,不是电气启动。我们做电气的何必自己主动揽机械的事,同时又去揽给排水规范的事。{:1_428:}{:1_428:}

yy1980 发表于 2022-11-4 18:38:34

电气设计行业自己认为自己能干,把“机械“的东西往电气上自己引导,这从某种意义上时内卷。另外电气专家可以说是不作为,在给排水制定规则这个问题上没有“雄起”,专家们应该从可靠性理论和实践的局限性,危害性给予论证,一举推翻给排水规范制定的规则。

azbe 发表于 2022-11-6 16:38:30

fitman 发表于 2022-6-6 16:02
我个人对审图提出的意见是有保留的。按规范的考虑,火灾发生概率是建筑物寿命中发生一次。火灾发生在停电时 ...

现在除了施工图审查,还有特殊工程消防审查,然后还有事后监督。如果你审图的时候不提出来,后面的人提出来,你怎么办?

azbe 发表于 2022-11-6 17:37:04

libocai 发表于 2022-10-27 11:01
https://www.douyin.com/video/7092725210671058184
看这个视频。

看了这个视频,感觉还是有点靠谱。利用接触器,和利用机械开关直接启泵的原理完全不同。

流浪者归来 发表于 2023-3-16 19:45:00

目前市面看到的所谓应急启泵都是错误做法。无非是直接全压启泵。这样有个问题,要是发电机容量不能满足其全压启泵,反而导致事故扩大化。刚刚看了32楼的视频。我觉得才是靠谱。不是增加什么控制柜来处理的。

一生何求 发表于 2023-3-19 11:27:33

消防泵应急启动设置本身就有争议。设计思路是在电气控制线路故障情况下,手动启动消防泵保证消防设备运行。如果采用降压启动,还是需要控制回路无故障才行。

127606060 发表于 2023-3-20 10:20:12

流浪者归来 发表于 2023-3-16 19:45
目前市面看到的所谓应急启泵都是错误做法。无非是直接全压启泵。这样有个问题,要是发电机容量不能满足其全 ...

是啊。不知32楼视频中的产品型号哪里能找到

xuxizhong 发表于 2023-11-7 17:24:01

可以用星三角的,厂家配套就完事了。

qiu!4455 发表于 2023-11-7 18:34:28

很负责任地告诉大家,应急启动不能新三角启动。

轻云舟 发表于 2023-11-7 18:43:39

qiu!4455 发表于 2023-11-7 18:34
很负责任地告诉大家,应急启动不能新三角启动。

请问这种说法可有依据?