密闭母线从地下室人防区域引上到地上建筑

请问:密闭母线从地下室人防区域引上到地上建筑,在穿越人防区域楼板处的做法如何做呢?(我看图集上只有密闭母线穿越密闭隔墙的做法)

x01oct 发表于 2022-6-2 20:23:19

我觉得:
1.穿顶板做法可以与穿临空墙一样
2.干嘛非要穿顶板呢?先水平方向穿出墙,再上楼是否可行?我个人不喜欢人防顶板上开洞,结构专业也不喜欢。

113120 发表于 2022-6-2 21:33:17

x01oct 发表于 2022-6-2 20:23
我觉得:
1.穿顶板做法可以与穿临空墙一样
2.干嘛非要穿顶板呢?先水平方向穿出墙,再上楼是否可行?我个 ...

我也不喜欢呢但是整个地上建筑都在人防区域的上方,如果要绕到室外再从覆土下埋管穿到配电区域供电半径要超200米,另外,密集母线是否可以走室外覆土穿管呢?

x01oct 发表于 2022-6-3 00:46:03

113120 发表于 2022-6-2 21:33
我也不喜欢呢但是整个地上建筑都在人防区域的上方,如果要绕到室外再从覆土下埋管穿到配电区域供电半径要 ...

说明建筑方案就是一个烂方案。
只有电有管线么?肯定不止,其他专业不走么?地上的卫生间没有排水?给水管、消防水管不需要接?
设个局部的管道层不就行了?

树欲静而风不止 发表于 2022-6-6 09:01:58

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2022-6-6 09:13 编辑

113120 发表于 2022-6-2 21:33
我也不喜欢呢但是整个地上建筑都在人防区域的上方,如果要绕到室外再从覆土下埋管穿到配电区域供电半径要 ...
密集母线室外穿管,从来没有搞过,这个安装怎么搞,都是一段一段的

BEBE 发表于 2022-6-6 09:33:16

电缆引上处一定范围内可以定义为非人防区

fitman 发表于 2022-6-6 09:46:06

这种情况只好水平段用电缆,到了塔楼垂直段才用母线。

113120 发表于 2022-6-9 18:46:53

fitman 发表于 2022-6-6 09:46
这种情况只好水平段用电缆,到了塔楼垂直段才用母线。

目前就是按这种做的