关于双电源定义的问题
之前在论坛请教过一次双电源的问题,现在看建规10.1.4的条文解释:(2) 结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
1)电源来自两个不同发电厂;
2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);
3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
建筑的电源分正常电源和备用电源两种。正常电源一般是直接取自城市低压输电网,电压等级为380V/220V。当城市有两路高压(10kV级)供电时,其中一路可作为备用电源;当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用电源。
第一段说明双电源得来自两个不同的35kV及以上的变电站,下面又说城市可以来自两路10kV线路,这两条10kV线路来自同一个35kV变电所也可以吗?有点迷糊了。工业项目来自同一个35kV变电所的两路10kv肯定不能构成双电源吧?还有就是我对电网的供配电一窍不通,一般国家电网35kv、10kv变电所都有几台变压器,几条进线,几条出线,这个有要求吗?论坛里有不少曾经在供电部门工作的老师,望不吝赐教,感谢! GB50054 的条文说明上面说得更清楚。 插眼!同问,最近一个工业项目;旁边500米以内就有一个110KV变电站,想着从变电所拉3路10KV专线过来,不确定这三路能不能满足双重电源的要求 libocai 发表于 2022-6-2 18:09
GB50054 的条文说明上面说得更清楚。
感谢,可否明示是哪一条? 设计院只负责替用户提需求(明确一级、二级、三级负荷),充当一个传话筒角色
供电公司自会判断,如何满足标准、满足用户需求
D800-1~8 发表于 2022-6-3 17:54
设计院只负责替用户提需求(明确一级、二级、三级负荷),充当一个传话筒角色
谢谢,是这样的,我们做工业设计,如果现实不满足要求,得上柴发才行,所以得自行判断是否已满足 轻云舟 发表于 2022-6-3 17:06
感谢,可否明示是哪一条?
应该说的是GB50052-2009第3.0.2条及其条文说明。以及新民标GB51348-2019第3.2.8条及其条文说明可供参考。 轻云舟 发表于 2022-6-5 08:08
谢谢,是这样的,我们做工业设计,如果现实不满足要求,得上柴发才行,所以得自行判断是否已满足
我的一般做法,是在项目开始时,就先确定负荷等级,需要的市政高压要求,然后提条件给业主,让他们去确认能否提供满足一级或者二级负荷的用电条件,他们会去跟供电公司征询的,不是设计院来判断他能不能满足用电条件的,供电公司说符合就符合。 xiuyou 发表于 2022-6-6 09:24
我的一般做法,是在项目开始时,就先确定负荷等级,需要的市政高压要求,然后提条件给业主,让他们去确认 ...
谢谢,可是这个项目是35kv变电所都是自己厂区的,两台变压器,两路进线,但是上级供电情况不明 这个不是要看你项目负荷等级确定吗 jerknight 发表于 2022-6-6 09:30
这个不是要看你项目负荷等级确定吗
负荷等级明确了,就是一级负荷 轻云舟 发表于 2022-6-6 09:30
谢谢,可是这个项目是35kv变电所都是自己厂区的,两台变压器,两路进线,但是上级供电情况不明
上级供电还是要让供电公司确认,有可能上一级110的或者220的站,一个站给你两个回路就可以满足你一级负荷供电要求,也可能要来自两个不同的110站才满足呢。 本帖最后由 jerknight 于 2022-6-6 09:45 编辑
轻云舟 发表于 2022-6-6 09:31
负荷等级明确了,就是一级负荷
最低要求一条10KV 一台发电机可以满足
如要要两条10kV 不要发电机的话要两条不同电站来的而且不能同时停电这个最好要甲方 或者 供电来文明确这个才能做
最保险就是带发电机 轻云舟 发表于 2022-6-3 17:06
感谢,可否明示是哪一条?
搞错了,是GB50052,参照7楼。 感谢大家!