请问:屋顶8x6米的水箱间,用设感烟探测器吗?
请问:屋顶8x6米的水箱间,用设感烟探测器吗?有稳压泵 要设也是感温 jerknight 发表于 2022-6-2 12:50
要设也是感温
为啥设温感? 水箱间里除了金属就是水,不必设火灾探测器。 水箱间设什么烟感 本帖最后由 jerknight 于 2022-6-2 13:23 编辑
x01oct 发表于 2022-6-2 12:55
为啥设温感?
被审图提过几次要设感温。以前水的房间我也不设探头 jerknight 发表于 2022-6-2 13:20
被审图提过几次要设感温。以前水的房间我也不设探头
我觉得设温感没有道理,要设也是设烟感 审图认为水箱房是潮湿区域,所以要设温感。实际上干扰烟感的水雾,只有象厨房、蒸气洗衣房等场所才要把烟感换成温感,水箱房不足以产生干扰烟感的水雾。另外,在水箱房设火灾探测器是不是多余了? 水箱间类似于卫生间、泳池、水泵房等,属于火灾危险性小的部位,可不设置火灾探测器 afengx 发表于 2022-6-2 15:13
水箱间类似于卫生间、泳池、水泵房等,属于火灾危险性小的部位,可不设置火灾探测器
请教下,消防泵房、生活泵房也不设探测器吗?谢谢 x01oct 发表于 2022-6-2 12:55
为啥设温感?
相对湿度大于95%宜设 libocai 发表于 2022-6-2 18:07
相对湿度大于95%宜设
水箱间湿度没有那么大