前两天看大佬们讨论短路电流热稳定校验,还是稀里糊涂的,想问问这样算对不对?
本帖最后由 雷风zy 于 2022-6-1 12:24 编辑前两天看大佬们讨论短路电流热稳定校验,还是稀里糊涂的,想问问这样算对不对?
短路电流热稳定校验根据的是《低压配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.14的公式:S≥(I/k)√t
假设我们变电站出线采用的普通老式断路器,短路电流10kA,系数143,切断时间0.2,这样出线电缆面积就得是31.27,这样最小出线截面就得是4*35
要是采用限流型断路器,就得用公式k2S2≥I2t进行校验,然后厂家一般都给了能量曲线,例如常熟开关厂的CM3
然后就是,k2S2≥1.02*105
这样S≥2.23,这样选4*2.5就行
不知道各位大佬,我这样的想法对不对,
方法是对的,数据好像查错了,大致应该是1.02x10^5,你多了10倍。 dqaq 发表于 2022-6-1 11:56
方法是对的,数据好像查错了,大致应该是1.02x10^5,你多了10倍。
哦哦,多谢,好像看差了{:1_428:} 雷风zy 发表于 2022-6-1 11:57
哦哦,多谢,好像看差了
因设计水平提高,带来实实在在的设计质量提高和经济上的效益,这就是工作的成就感吧{:1_452:} dqaq 发表于 2022-6-1 12:02
因设计水平提高,带来实实在在的设计质量提高和经济上的效益,这就是工作的成就感吧
是的,好多东西大学的时候教得不那么细,工作了也只是对着规范画图,很少去学习和理解,哪边做得不对了,违反规范了,就直接改了,也没怎么去看为啥改,现在准备考证,都得回炉重造学习