smake 发表于 2022-6-1 11:00:59

消控室/配电房设置在一层

消控室/配电房设置在一层时,只开一个门是否满足规范要求搬运和直通室外疏散。

wangguichao66 发表于 2022-6-1 11:07:03

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-6-1 11:16 编辑

消控室和配电房搁一块说?很容易出现误会。

树欲静而风不止 发表于 2022-6-1 11:07:22

消控室一个门可以,配电房大于7米得两个门

gucheng 发表于 2022-6-1 11:09:00

6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
6.2.7 配电装置室的门和变压器室的门的高度和宽度,宜按最大不可拆卸部件尺寸,高度加0.5m,宽度加0.3m确定,其疏散通道门的最小高度宜为2.0m,最小宽度宜为750mm。

长度小于7m,可以设一个门,门的宽度应按6.2.7确定
页: [1]
查看完整版本: 消控室/配电房设置在一层