火灾探测器设置疑问
报警规范表6.2.2中第二列的地面面积指的是什么?是整个房间的地面面积还是单个探测器拟保护的地面面积
什么时候按≤80什么时候按>80 整个房间的地面面积 树欲静而风不止 发表于 2022-5-31 11:31
整个房间的地面面积
谢谢树总13213213131 房间面积,保护面积是后面的A 火规3.3.2 3.3.3 对探测区域有规定。 本帖最后由 libocai 于 2022-6-1 09:18 编辑
x01oct 发表于 2022-5-31 14:13
房间面积,保护面积是后面的A
这图里面的保护面积A 和保护半径 都要满足吗?如果都要满足,明显按照保护半径的来算面积,都会满足保护面积。保护面积可以不在表格里面体现了。 本帖最后由 bais 于 2022-6-1 10:22 编辑
libocai 发表于 2022-6-1 09:17
这图里面的保护面积A 和保护半径 都要满足吗?如果都要满足,明显按照保护半径的来算面积,都会满足保护 ...
同时满足,先根据保护面积A计算出探测器数量,再确定探测器安装间距,最后用保护半径R校验安装间距是否在保护半径内 bais 发表于 2022-6-1 09:55
保护半径是用来计算探测器数量的,根据房间地面面积、房间高度及屋顶坡度来确定探测器的保护半径,根据保 ...
照你的说法,那保护面积A有什么用?再说了,规范是按照保护面积A来确定探测器的最少数量的。 libocai 发表于 2022-6-1 09:17
这图里面的保护面积A 和保护半径 都要满足吗?如果都要满足,明显按照保护半径的来算面积,都会满足保护 ...
半径、面积同时满足,只看半径不行,你算一下就知道了,只用半径算面积大 x01oct 发表于 2022-6-1 12:08
半径、面积同时满足,只看半径不行,你算一下就知道了,只用半径算面积大
还是那个问题,只用半径,表格里面面积的要求就没存在的必要了啊。