890214 发表于 2022-5-29 10:04:56

消防电源的专用应急回路怎么解决?

有一养老院,三层,三级负荷,共900平,设FAS。应急照明准备采用灯具自带蓄电池集中控制。按规范要求,应急照明配电箱的供电应符合下列规定:集中控制型系统中,应急照明配电箱电源应由消防电源的专用应急回路供电。这个项目,消防控制室在另处。请问:这个“消防电源的专用应急回路”,怎么解决?就为了这个消防电源(只有0.5KVA),再加一个电源,双电源进户,双切后供电?

zhouke 发表于 2022-5-29 11:15:25

这个“消防电源的专用应急回路”由本建筑总配电箱引出单独配电回路即可。

jerknight 发表于 2022-5-29 13:21:10

本帖最后由 jerknight 于 2022-5-29 13:22 编辑

三级负荷不就一路线路就可以就近找个配电所供电就是了

z405664385 发表于 2022-5-29 13:30:30

三级负荷应急照明一般电源总想引来就行了,怕的话配电房单独引一路,碰到过审图非要单独引。

树欲静而风不止 发表于 2022-5-30 08:42:56

把电源进线的位置改为配电室

阿拉灯神丁 发表于 2022-5-30 10:41:48

三级负荷,从总箱单给一路

lylvice 发表于 2022-5-30 17:27:45

三层养老院怎么也得定义成二级负荷吧

lylvice 发表于 2022-5-30 17:34:25

负荷提成二级做单独进线比较好。

890214 发表于 2022-5-30 18:27:41

lylvice 发表于 2022-5-30 17:27
三层养老院怎么也得定义成二级负荷吧

请问有何依据?

zhouke 发表于 2022-5-30 19:56:16

消防与非消防从本建筑总配电箱分开满足规范要求。

jiyiefeng 发表于 2022-5-31 13:59:10

z405664385 发表于 2022-5-29 13:30
三级负荷应急照明一般电源总想引来就行了,怕的话配电房单独引一路,碰到过审图非要单独引。

对,碰到审图都要求单独引。
山东省刚出了个消防设计电气指南,里面是这样规定的

苦瓜不苦 发表于 2022-8-15 09:17:17

我想问问,如果是二级负荷,这么小的容量也要单独设双切箱引入吗?

ShadowShinyui 发表于 2022-8-15 10:44:44

你目前做法已经算一级负荷了,没必要再去补充二级负荷做法了

无量功德天尊 发表于 2024-1-17 15:28:21

D:\Documents\Downloads

wesotrojan 发表于 2024-1-18 09:20:54

1、室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑,消防负荷为二级,先明确这个。2、如为三级负荷,可由养老院总箱出回路供电。3、如为二级负荷,可由养老院总箱出一回路供电,可另再设一EPS电源供电。。