高压电缆怎么用热稳定计算选择电缆大小啊
求老铁帮忙!举例2500KVA35/0.4KV 高压出线柜开关额定电流1250A短路开断电流 31.5KA 短路电流持续时间 4s 电缆在桥架内敷设100米 那需要用多大的电缆 最好有计算公式和解题思路详细那本规范或手册内谢谢{:1_452:} 我没算过,但是配四382页有相关计算 就是不会算啊有哪位老铁讲解下计算过程 在补充下高压侧系统短路容量假如:500MVA .有精通的老铁解答下。这个问题困老我多久了本人才疏学浅 请老师们讲下谢谢 4s太大了,按1s的话,S=1*31.5*1000/137=229,选240 witkey1983 发表于 2022-5-28 16:064s太大了,按1s的话,S=1*31.5*1000/137=229,选240
不太明白 1000?是什么吗 你这个高压短路电流感觉好大,你能上上你的参数嘛?s>=(短路电流/k)*(根号t)。按照你的,面积有点大450+了 wk1012652751 发表于 2022-5-28 16:25
不太明白 1000?是什么吗
单位换算:1KA=1000A