大家有用过带选择性的断路器SMCB么?
大家有用过带选择性的断路器SMCB么?还是直接利用普通断路器的电流大小进行上下级的选择性保护这个就是限流型低断上下级配合,只是能保证在全电流范围配合而已。现在最常用的C65N也有这种特性,配合的电流范围小一些而已。一般配合比1.6就行。 限流型低断很多优异特性还没有被设计人员充分认识和利用,非常可惜,海参只吃出炸猪皮味{:1_428:} 选择性的断路器价格高,现场可调节整定电流。选择性断路器若现场调大整定电流而配电线路未增大截面就会出问题。除非必要,一般情况下还是选用普通断路器较好。 zhouke 发表于 2022-5-28 19:53
选择性的断路器价格高,现场可调节整定电流。选择性断路器若现场调大整定电流而配电线路未增大截面就会出问 ...
刚学的{:1_428:}大容量变压器出线选普通断路器的话,热稳定就不满足要求,电缆得很粗 断路器的分断能力大于短路电流即可。 zhouke 发表于 2022-5-29 11:17
断路器的分断能力大于短路电流即可。
哦,不需要考虑电缆的热稳定性吗?就是S≥I/K*根号t,还要考虑t是否是大于0.1s,谢谢 轻云舟 发表于 2022-5-29 17:14
哦,不需要考虑电缆的热稳定性吗?就是S≥I/K*根号t,还要考虑t是否是大于0.1s,谢谢
需要考虑电缆的热稳定。 zhouke 发表于 2022-5-29 17:22
需要考虑电缆的热稳定。
那就算不过去了啊 轻云舟 发表于 2022-5-29 19:31
那就算不过去了啊
选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生电弧,也就是说均有一定的限流能力。 校验电缆热稳定时不应考虑断路器限流的影响,应该按照预期短路电流来校验。 zhouke 发表于 2022-5-30 11:23
选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生 ...
普通低断是在短路电流达到峰值之后很久才分断起弧,虽有限流但作用不大;限流低断是在短路电流达到峰值前就起弧限流,对短路热冲击能量的消减非常显著。 zhouke 发表于 2022-5-30 11:33
校验电缆热稳定时不应考虑断路器限流的影响,应该按照预期短路电流来校验。
这么好的特性不用,浪费了。 zhouke 发表于 2022-5-30 11:23
选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生 ...
这不是A型B型那种选择性,是上下级低断瞬时脱扣器之间的选择性,比如住户配电箱进线与出线MCB之间,是限流特性的一个附带优势,不多花一分钱。C65N就有。 轻云舟 发表于 2022-5-29 19:31
那就算不过去了啊
施耐德的限流曲线,参考一下