手术室、血透等的配电
请问:对于手术室、血透的配电按一级负荷中特别重要负荷设置,如其备用电源为柴油发电机组供电,那么手术室、血透的配电箱设置的UPS电源的应急供电时间是不是可以按不小于15min设置呢?(可以不必须设置为180min?) JGJ312-2013第4.4.7,有明确,柴发作为备用电源,UPS不小于15min但是一般建议不低于30min 医疗电气规范4.4.7 应急电源的钱,还是值得花的
1小时 不小于15min都算符合要求,无必要扩大时间 wga918 发表于 2022-5-27 06:47
不小于15min都算符合要求,无必要扩大时间
我比较赞同不小于15min即可。
但是在《医院洁净手术部建筑技术规范》中,规定:
11.1.3 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求:
1 生命支持电气设备应能实现在线切换。
2 非治疗场所和设备应小于等于15s。
3 应急电源工作时间不应小于30min。
该条款是强制性条款。很多人将3款中的应急电源与UPS等同,因此不同意UPS小于30min。 0.5h---1h
按规范,没毛病啊 realman4125 发表于 2023-4-15 09:06
按规范,没毛病啊
如果是两路10kv供电,应急电源为柴油发电机组,ups作为过渡电源,设置15min没有问题。
页:
[1]