树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 17:02:41

变压器

论坛里谁用过2500kVA的变压器,想交流一下。

dqaq 发表于 2022-5-26 17:21:19

审过图,没做过。主要是低压短路电流大,45kA左右(短路电压8%),必须得限流型低断,否则线缆热稳定最小截面积太大。配电柜要注意峰值耐受电流,不然动稳定可能不满足要求。中间配电箱也有同样的问题,尤其是临近变配电所的楼层。

树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 17:24:58

dqaq 发表于 2022-5-26 17:21
审过图,没做过。主要是低压短路电流大,45kA左右(短路电压8%),必须得限流型低断,否则线缆热稳定最小截 ...

我看现在塑壳的,都能做50KA,应该问题不大吧

dqaq 发表于 2022-5-26 17:30:45

树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 17:24
我看现在塑壳的,都能做50KA,应该问题不大吧

断路器本身没问题。但线缆热稳定性对截面积的要求高。用的施耐德ME和NSX低断,焦耳积分特性校验热稳定,热稳定最小截面积大概在10mm2左右,记忆不准确,但大致不差。也就是说,你给变电所照明配电箱供电的线路,也得这么大。照明配电箱进出线微端开断能力是不满足要求的,用的是靠上级开断那个条款。

dqaq 发表于 2022-5-26 17:34:45

小容量、近距离回路是最麻烦的。

x01oct 发表于 2022-5-26 19:39:34

用过1次,按节能选6%的短路电流太大,供电局要求8%的

D800-1~8 发表于 2022-5-27 00:43:16

10/0.4kv,3150、4000kva的也在用

断路器厂家的6300A、6900A、7400A开关,不会没有用武之地的

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-5-27 08:34:46

可以用,没啥问题

124803430 发表于 2022-5-27 09:08:16

整个低压配电屏内的塑壳分断能力都得提高,另外近距离线路分回路断路器的塑壳或者微断的分断能力也要提高
感觉整体来说用大容量变压器并不划算
还不如劈成2台1250的

fitman 发表于 2022-5-27 09:41:33

按规范,对于大容量的变压器,电房内部配电确实需要大开断容量的开关和大截面的配线。但实际工程上没有这样做的,也没见出现过什大问题。这是因为规范中的校验是以开关出口处的最大断路电路来算的,但实际故障一般是发生在用电设备端。象电房照明,在最近的灯具处发生短路,也就1~几千安的电流,没什么大不了的。

轻云舟 发表于 2022-5-27 10:11:50

dqaq 发表于 2022-5-26 17:30
断路器本身没问题。但线缆热稳定性对截面积的要求高。用的施耐德ME和NSX低断,焦耳积分特性校验热稳定, ...

老师您好:对于您说的我有点疑问,这两张图是任老的《低压配电设计解析》里面的,比如我们变电室照明配电箱进线采用4平方的,那照明配电箱处短路电流为4.5kA,普通的微断也是能够承受的。还有一张常熟的断路器参数,可以看到其Icu=50kA,也能够满足配电柜内短路保护的需求,只不过是短路一次就得换了。所以我认为问题不大,您能给指正一下吗,谢谢

轻云舟 发表于 2022-5-27 10:14:14

dqaq 发表于 2022-5-26 17:30
断路器本身没问题。但线缆热稳定性对截面积的要求高。用的施耐德ME和NSX低断,焦耳积分特性校验热稳定, ...

我咋不能传图了,抱歉。大概意思是这样

dqaq 发表于 2022-5-27 14:42:16

轻云舟 发表于 2022-5-27 10:11
老师您好:对于您说的我有点疑问,这两张图是任老的《低压配电设计解析》里面的,比如我们变电室照明配电 ...

不明白你的问题。如果是ICS与ICU的区别,那很简单。一个是保证在这个电流下开断后仍正常工作,另一个只保证能开断这个电流,但不保证断路器不受到实质性损坏。

dqaq 发表于 2022-5-27 15:22:52

核心问题就是短路电流大。按我的核算,选用ABB或施耐德的限流型低断,基本上不会有问题,但应该有自己的计算依据。当初审的图,还是一家国内顶级设计院的图纸,设计师工作年限也不短了,但短路校验计算基本空白。比如开关柜的峰值耐受电流选的63kA的,远远不够,动稳定性就通不过。

dqaq 发表于 2022-5-27 15:28:59

所以建议楼主用好限流型低断的两张图一张表(以施耐德为例):限流曲线图,用于动稳定性校验;限能曲线图(又叫热应力曲线图、焦耳积分特性图或允通能量曲线图),用于热稳定性校验;增强的开断能力和选择性配合表,用于中间级配电箱低断开断能力校核。短路电流计算至少要算到中间配电箱电源进线处。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 变压器