fregt 发表于 2022-5-25 16:11:37

厂房雨棚是否需要考虑防雷

一个接近20米高的厂房,金属屋面,三级防雷,2、3米高的位置设置有金属雨棚,这种雨棚需要考虑防雷嘛?如果设置,要怎么设置?

jerknight 发表于 2022-5-25 16:51:17

不需要设置,也没人会这么提

swdswd 发表于 2022-5-25 22:14:58

如在厂房接闪带保护范围.不需作,否则计算N.判断否作

树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 09:00:44

这种一般情况下都保护得到,不用单独架设,不过如果是金属的,最好与防雷装置接一下

dqaq 发表于 2022-5-26 10:00:13

作下防雷的等电位联结就行了,参照金属窗的做法。直击雷防护没必要。