轻云舟 发表于 2022-5-25 10:09:40

在厂区配电室内,消防、非消防出线设置在同一个柜子内吗

各位老师好,请问厂区配电室内,消防、非消防出线设置在同一个柜子内吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 10:32:18

没有问题,消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行

轻云舟 发表于 2022-5-25 10:43:52

树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 10:32
没有问题,消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行

“消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行”,树总您这句话是什么意思啊,您你看看这个图可以吗

轻云舟 发表于 2022-5-25 10:52:29

树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 10:32
没有问题,消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行

树总,您是不是说的建规里这段话啊

树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 11:16:32

轻云舟 发表于 2022-5-25 10:52
树总,您是不是说的建规里这段话啊

建规后面还有专用回路的定义

树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 11:16:55

轻云舟 发表于 2022-5-25 10:43
“消防专用线路是从总配电室或分配电室出就行”,树总您这句话是什么意思啊,您你看看这个图可以吗

可以

轻云舟 发表于 2022-5-25 11:30:54

树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 11:16
建规后面还有专用回路的定义

对,是的,后面有您说的这句话,谢谢树总了

jerknight 发表于 2022-5-25 11:56:39

有条件还是分开的好。

zhouke 发表于 2022-5-25 12:03:07

消防、非消防出线应从本建筑的总配电柜(箱)处分开。变配电所中每台配电柜不要消防、非消防混在一起,以便在消防配电柜上设消防标志。

D800-1~8 发表于 2022-5-25 14:15:38


防火通用规范征求意见稿,已经在回应这些年大家的疑虑了


轻云舟 发表于 2022-5-25 15:34:36

D800-1~8 发表于 2022-5-25 14:15
防火通用规范征求意见稿,已经在回应这些年大家的疑虑了

这里都是在强调建筑内的,变配电室内没有强制要求吧

hastings 发表于 2022-5-25 16:02:36

我们项目配电房都是电力设计院设计,所以干预不到,如果我设计,肯定分开设计,因为民标有一条:13.7.8

kuaiing 发表于 2022-5-26 09:27:44

其他专业不信任也就算了,连我们自己都不信任自己了,层层加码

3343 发表于 2022-5-26 13:18:47

我做就是做在一起
有的工业厂房消防用电量非常小 里面就点应急照明、小风机啥的
如果单独从变电所就用一个低压配电柜 感觉真的不太经济 如果是市电双切 不是柴发 那就得整两个柜...
如果是又有消防泵房、风机啥的电量很大 ,那差一不二单独消防整个柜还行

谁扔的炮仗 发表于 2022-5-26 22:39:49

这么理解的话 是不是与新民规13.7.5有点冲突