无消防控制室的干式消火栓系统控制
有一栋丙类厂房,水暖设置了干式消火栓,在厂房内设置了两个电磁快开阀,电磁快开阀为24V功率12W。是否可以用消火栓敲击开关直接给电磁快开阀连接并供电? 24V的估计不得行吧 消火栓敲击开关直接给电磁快开阀连接,这是必须的 但是供电是不行的,没有24V电源 这种情况下,你得在阀那里加电源 说白了,就是把消火栓按钮启动消防泵的那一套东西拿到了启动阀 heiban 发表于 2022-5-25 08:2724V的估计不得行吧
水专业提的条件就是24V 树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 09:26
但是供电是不行的,没有24V电源
我加了一个220转DC24的箱子 不叽云 发表于 2022-5-25 14:29
我加了一个220转DC24的箱子
嗯,要引自消防电源,然后加个24V的继电器 树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 14:35
嗯,要引自消防电源,然后加个24V的继电器
| - |+
o------继电器1----| ----消火栓按钮常开触点1-N---- -o
| | |
o------继电器2----| |
| |
o------电磁阀1-----------继电器1常闭触点--------------o
| |
o------电磁阀2-----------继电器1常闭触点--------------o
| |
o------继电器3-------o---继电器1常开触点----o-------o
| | | |
| o---继电器2常开触点----o |
o---------指示灯3--------继电器3常开触点 ------------o
| |
给消防泵房
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 14:35
嗯,要引自消防电源,然后加个24V的继电器
树总您好,请教您一个问题,干式消火栓系统消火栓起泵按钮是不是不用接到火灾自动报警系统? hsy 发表于 2024-8-30 14:02
树总您好,请教您一个问题,干式消火栓系统消火栓起泵按钮是不是不用接到火灾自动报警系统? ...
需要的 树欲静而风不止 发表于 2024-8-30 14:15
需要的
看图集19S204-1中P146页,看着只是和电动阀连起来了,然后电动阀接到了火报系统。