弱电进入建筑穿管管径如何选择
因为弱电在总平中都是采用PVC-U,那么弱电进入建筑应该怎么选择钢管?例如总平有两个PVC-U110,那么弱电进入建筑我是应该穿两根SC100的管还是穿六根SC32的管? 打错了,应该是两根SC100和十二根SC32 我一般选用50 80的弱电用100应该不会。 jerknight 发表于 2022-5-23 11:52我一般选用50 80的弱电用100应该不会。
那么就是墙上穿12根SC50的吗?还是说几根SC80的让弱电共管? RazorLeaf 发表于 2022-5-23 11:58
那么就是墙上穿12根SC50的吗?还是说几根SC80的让弱电共管?
同类型的同管呗多的话我用80的 50只是少量线的情况下
但管子都埋几根就是了 我一般留6*SC100,个别项目用6*SC80 按规范要有三家运营商,所以只要跳线点在此建筑内,那最小3根大管,如果考虑自动报警,最少再加一条7芯梅花管。 多留点,不要卡的那么死