不代表 发表于 2022-5-20 20:15:27

关于GB55015第3.3.1条

3.3.1  电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。
意思是高于,就是要2级能效。对于LED灯具,查到3个标准GB30255-2019对应筒灯射灯和60W以内的灯泡/GB38450-2019对应平板灯/GB37478-2019对应道路和隧道灯。我的问题是大功率的LED工矿灯/天棚灯是对应哪个能效标准

jerknight 发表于 2022-5-20 21:23:11

说明中直接抄原话上去就可以了如果要做绿建的还要把能耗改为2级

wga918 发表于 2022-5-21 06:32:55

其实该条意义不大,实际采购、验收

wga918 发表于 2022-5-21 06:34:34

很少有执行的

swdswd 发表于 2022-5-21 14:18:55

采购時订货技术条件:能效等级高于3级。      对变压器:型号选SCB14等

不代表 发表于 2022-5-21 16:33:38

查询了,好像说是国家还没有对此类灯具出对应的能效标准,采购的事我们设计管不了,问题是应付审图啊,那个节能绿建专篇中有些东西不好写,没依据标准

wangguichao66 发表于 2022-5-23 10:00:12

不代表 发表于 2022-5-21 16:33
查询了,好像说是国家还没有对此类灯具出对应的能效标准,采购的事我们设计管不了,问题是应付审图啊,那个 ...

规范说的是有能效标准要求的要执行这一条,既然没有响应标准,那就不用执行了。
实在担心的话,设计说明中对工矿灯的灯效参照同类产品做个要求就行了。

ethan_fan 发表于 2022-5-26 17:14:19

就是设计图纸明确把型号写了,再加标注不低于3级,最后该采购什么根本不通知你