酸菜鲍鱼 发表于 2022-5-19 09:38:52

关于电压质量计算

这是某加油站增设电动汽车充电设施的申请报告,专家给出的意见,求助论坛大神怎么回复

dqaq 发表于 2022-5-19 09:57:35

      第一:你的供电电源电压偏差范围是多少,谁保证?因为是低压供电,供电电源可能引自附近某一变电所,变压器和引入电源电缆的阻抗大小,会影响供电点电源电压偏差范围。
      第二:供电点电源偏差,与你设计的线路上的电压损失,按最不利条件叠加,会否导致用电设备(充电桩)端子处电压偏差超过规定值?
      估计专家所说的电能质量问题,主要指电压偏差。但是否还另有所指,猜不出来了。

树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 10:54:12

这么大的负荷,边上又没有变电所,图审就会提(估计得)

gucheng 发表于 2022-5-19 13:57:50

推测是原加油站的变压器容量较小或是没有变压器,直接采用公用变压器供电,这两种的变压器容量一般不会大于400kVA,而新增充电桩的容量为300kW,图审的意见是提供原变压器满足要求的计算

fitman 发表于 2022-5-19 14:28:24

专家说的是电压质量,那就是让你计算供电电压是否满足规范要求的电压压降。由于这类设备一般都是有宽电压幅度输入的功能,所以实际上没多大问题。
如果专家说的是电能质量,那就要向设备厂家要设备的谐波参数,计算电网接入点的谐波值是否满足规范要求。
页: [1]
查看完整版本: 关于电压质量计算