绮梦人 发表于 2022-5-18 09:52:29

电气扩初设计

   请问各位,电气扩初设计时大家是依据哪些规范或者规定设计的?(主要是设计深度的把握);对于初步设计的图纸,专家审核时一般重点关注什么呢?
   之前院里要搞扩初,我师傅说就把施工图的消防说明留下,所有平面导线删掉就行了。

jerknight 发表于 2022-5-18 10:02:18

09DX004 民用建筑工程电气初步设计深度图样   看这个就可以了

wyuh12 发表于 2022-5-18 10:07:31

一般按建筑工程设计文件编制深度规定2016版,不过有的地区用来做财评的初设深度要求更深些,要先沟通

绮梦人 发表于 2022-5-18 10:37:11

jerknight 发表于 2022-5-18 10:02
09DX004 民用建筑工程电气初步设计深度图样   看这个就可以了

十分感谢{:5_184:}

wangguichao66 发表于 2022-5-18 10:37:58

设计深度按建筑工程设计文件编制深度规定2016版,
专家审核重点,
好多地方有初步设计审查规定这种文件,里面会具体要求,
没有的话主要初设是否有违反强条的内容和方案合理性。

绮梦人 发表于 2022-5-18 10:38:59

wyuh12 发表于 2022-5-18 10:07
一般按建筑工程设计文件编制深度规定2016版,不过有的地区用来做财评的初设深度要求更深些,要先沟通

了解,有依据就好办事了,感谢{:5_182:}

deaqdking 发表于 2022-5-18 14:42:09

按深度规定2016年版,一般重点关注说明部分,图纸深度够就行。

x01oct 发表于 2022-5-18 20:14:01

wyuh12 发表于 2022-5-18 10:07
一般按建筑工程设计文件编制深度规定2016版,不过有的地区用来做财评的初设深度要求更深些,要先沟通

财评的深度是施工图深度,搞笑的很

wyuh12 发表于 2022-5-19 11:34:09

x01oct 发表于 2022-5-18 20:14
财评的深度是施工图深度,搞笑的很

是啊,初设阶段时财评对图纸的深度要求达到了施工图深度,每次都是搞得一地鸡毛。

雷风zy 发表于 2022-5-19 11:49:07

哎,按照规定电气只要出配电和火灾自动报警的点位,其他都只出个系统图,但实际上我们现在除了线没连,其他所有系统的平面点位都得画好,

D800-1~8 发表于 2022-5-19 13:32:44

标准化的系统图,往上面一堆。


平面图挑个简单的标准层 点位简易的布一下


千万不要出地下室的图,建筑后面还会改10遍。画了也是徒劳的,陪他们兜风呢。除非 非常闲散,没什么事情做,画着玩呗





PAN电气小设计 发表于 2022-8-4 17:13:40

标准层挑几个,干线系统放上,外加一个说明,基本上就可以了