建筑物内电井,某层上下不对应布置,是否违反规范?我倒做过多个这的案例了,象有结整转换层的,多功能综合楼等都常有电井转换的现象。 应该不违法吧,不过好像只能当配电小间用了吧,应急照明电源向不同楼层配电得在这断掉,另起一个应急照明箱要 不违反,做转换呗,这实在没有条件在会这么弄。 这个确实没有规范规定,由规定就好了。 少出现这样 画图不好画,还要做转换,施工也不好施工 吃力不讨好 做过一个项目不过是在地下室,让施工做桥架拐到上面电井里面 我记得是【宜】上下贯通
当然,都可以拐弯,尤其电气的,方便 D800-1~8 发表于 2022-5-17 20:08
我记得是【宜】上下贯通
当然,都可以拐弯,尤其电气的,方便
【宜】上下贯通,这个有没有条文 民用建筑设计统一标准GB 50352-20198.3.5 1条文解释电气竖井包括强电竖井和弱电竖井。电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。 长安丶 发表于 2022-5-18 09:09
民用建筑设计统一标准GB 50352-20198.3.5 1条文解释电气竖井包括强电竖井和弱电竖井。电气竖井应上下 ...
嗯,这个算是个依据 过来学习啦~ 没有违反规范,但是占了更多的布线空间,我一般是跟建筑说清楚的,影响局部管线或层高,你们别瞎转电井 应上下贯通。。。规范本意可能是局部上下贯通,或全部上下贯通;没有上下贯通情况,可能会穿越防火分区;