关于民标13.8.4第2条
13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:2 消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵及建筑高度 超过100m民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线, 其电能传输质量在火灾延续时间内应保证消防设备可靠运行。
持续运行时间为2小时,只能设置矿物质电缆了?持续运行时间为3小时,怎么办? 这个问水专业怎么定时间的就把消防干线的持续时间写上就可以了 其他不管 jerknight 发表于 2022-5-16 12:52
这个问水专业怎么定时间的就把消防干线的持续时间写上就可以了 其他不管
配电箱电缆型号咋选择里? 长安丶 发表于 2022-5-16 14:04
配电箱电缆型号咋选择里?
有沟 井敷设的 肯定矿物绝缘啊。 其他都用B1级阻燃耐火的 矿物绝缘电缆满足3h 耐火电缆90分钟加耐火电缆槽盒90分钟也是三小时 菜的出彩 发表于 2022-5-17 16:22
耐火电缆90分钟加耐火电缆槽盒90分钟也是三小时
能这样算么?有依据不? bais 发表于 2022-5-17 09:38
矿物绝缘电缆满足3h
恩,查了样本有满足的 长安丶 发表于 2022-5-18 08:40
能这样算么?有依据不?
没呢,可以看下建规10.1.10条文解释,耐火槽盒也是防火的,有耐火时间,不然只用WDZN-YJY电缆是肯定不满足不了180分钟 菜的出彩 发表于 2022-5-20 14:25
没呢,可以看下建规10.1.10条文解释,耐火槽盒也是防火的,有耐火时间,不然只用WDZN-YJY电缆是肯定不满 ...
看了民标答疑,没数据证明能达到要求 长安丶 发表于 2022-5-21 17:57
看了民标答疑,没数据证明能达到要求
DBJ/T15-226-2021《民用建筑电线电缆防火技术规程》,广东省地方规范可以参考 耐火电缆可以满足3个小时,看这是西南院电气总工杜毅威总讲课截图。