变压器低压侧出线问题
审图提出:1、1600kVA变压器选3+1(100x10)。原来写的2+1(100x10)2、630kVA变压器4x80x6.3。原来3(80x6.3)+1(50x5)
正常商业项目,2条未写违反什么规范了,按数据手册选取有误吗 1、是数字顺序问题。审图的第一个3表示3根,用于相导体,每根由两片100X10的铜排构成。原来哪个写法顺序不一样,意思相同。 按数据手册选没错,,关键数据手册是错的啊 第一点,两者表达的意思是一样的,造价和盘厂搞错;但明显审图师的表达方式更自然;
第二点,说设计师不对的地方,就是中性线差一点达不相线的一半,但这样就判错就有点过严谨。不过按我的实际工程经验,用50X5作干线确实有点偏软,我设计的话会选63x6.3,或干脆按审图师的方案,不差这点钱。 1,明显是标错了,你原图的前标是2,啥意思?拼接么?这么标肯定是不对的。
2,而且之后改成3+1也不对,那N排不标么? 低压母线选择,配3、配4、03D201-4、99D201-2、19DX101-1都有表格,但数据都有差异。 母排是需要校验动稳定的,而动稳定与安装有关。