配电箱、盘钢板的厚度,材质缺少规范依据
配电箱、盘钢板的厚度,材质缺少规范依据甲方让设计明确以上内容,主要是钢板厚度,喷塑方式?寻遍规范无果
配电箱国标图集《用户终端箱》里面有材质的参考,基本都是1.5~2.0,但图集缺少法律性
请教大家,其他是否有规可循,谢谢
超出设计深度,谢绝提供
这个要查设备的制造规范。设计院一般不管这个,但施工单位产品送检时常填的表格中常用到这些数据。现在有不少EPC项目,设计院成了施工方的技术部,所以还是要懂一点。 顺便请教个问题,配电箱材质默认就是钢质的吗?这个有规范要求吗?像小型照明配电箱盖板是阻燃PC材质的,大一点配电箱柜都是钢质的了,一般设计图纸里好像也没有配电箱材质的相关表述,就是现行规范有对配电箱材质的具体要求吗? DDou 发表于 2022-5-13 15:59
顺便请教个问题,配电箱材质默认就是钢质的吗?这个有规范要求吗?像小型照明配电箱盖板是阻燃PC材质的,大 ...
GB7251。电气装置标准主要在于型式试验,除了一些特定情况外,只要你能通过型式试验,用什么材料都行。 这个确实不是设计方应该提供的技术服务内容。设计所选产品,只管符合标准哪种标准,至于厂家如何实现那种标准,不是设计方所能确定的。比如某厂家1.5mm钢板就能满足型式试验要求,另一厂家因结构不同,需要2mm钢板才能满足要求,都是可能的。 就像汽车碰撞试验一样,你可以用更粗壮的钢材,也可以用更高强度的钢材,还可以通过优化3D受力结构节约钢材。只要撞不烂,就拿5星。 一般是1.5/2/3mm
还有防腐涂层厚度
直观上,是看项目奢侈程度、室内室外环境条件。
配电房配电柜,旧版标准有规定1.5mm,但新版已经删去1.5具体数值了,由盘柜厂家自己酌情处理
满足电、热、力各方面要求即可
配电箱,目前还没看到有标准约束