轻云舟 发表于 2022-5-13 10:59:40

请问有2常开2常闭的热继电器吗?

各位老师:请问有2常开2常闭的热继电器吗?我在网上找都是一开一闭的。有个项目电机各种信号需要进DCS,我画了画图,也不知道合不合理,感觉得需要2常开2常闭的辅助触点。

heiban 发表于 2022-5-13 11:39:41

很普通啊,有的卖

轻云舟 发表于 2022-5-13 11:53:04

heiban 发表于 2022-5-13 11:39
很普通啊,有的卖

哦,那行,我觉得加中间继电器也可以哈

轻云舟 发表于 2022-5-13 11:54:10

还是加中间继电器吧

hblfst 发表于 2022-5-13 15:08:16

本帖最后由 hblfst 于 2022-5-13 15:14 编辑

你这个二次图纸,如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮了?这个你看是否满足你的功能?你这个接触器保持信号这么做之后,就是转换开关就地和远控操作启动后,动转换开关不停泵了吗?还有你说的两个常开常闭热继电器是不是接触器?二次图纸元器件和接线越简单越好,这样减少故障点。尽量不要增加故障点,查找起来太麻烦。

轻云舟 发表于 2022-5-13 15:49:51

hblfst 发表于 2022-5-13 15:08
你这个二次图纸,如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮了?这个你看是否满足你的功能?你这个接触器保持 ...

感谢回复,“如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮”,是啊,就光故障灯亮了
“你这个接触器保持信号这么做之后,就是转换开关就地和远控操作启动后,动转换开关不停泵了吗”不会啊,上面的KM线圈是吸合的啊。
“你说的两个常开常闭热继电器是不是接触器”我本意说的是热继,不过这里我已经改了,加了中间继电器满足触点要求

hblfst 发表于 2022-5-13 16:06:20

本帖最后由 hblfst 于 2022-5-13 16:09 编辑

轻云舟 发表于 2022-5-13 15:49
感谢回复,“如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮”,是啊,就光故障灯亮了
“你这个接触器保持信号 ...
一般是就地操作和远控操作独立的。你这种做法停止在任何位置都能停。还有就是假如就地启动,就可以把转换开关打到远控,这样转换也不停机。

轻云舟 发表于 2022-5-13 16:36:21

hblfst 发表于 2022-5-13 16:06
一般是就地操作和远控操作独立的。你这种做法停止在任何位置都能停。还有就是假如就地启动,就可以把转换 ...

嗯,我的想法就是控制室和现场随时都能停,要不会有危险。

hblfst 发表于 2022-5-13 17:05:12

轻云舟 发表于 2022-5-13 16:36
嗯,我的想法就是控制室和现场随时都能停,要不会有危险。
如果担心有危险,最好设置急停,急停优先级最高,并且应有锁死功能。

轻云舟 发表于 2022-5-13 17:08:45

hblfst 发表于 2022-5-13 17:05
如果担心有危险,最好设置急停,急停优先级最高,并且应有锁死功能。

哦,对对,好的