关于中央空调线路电流和熔丝电流求断路器动作电流
大家好,向各位请教下中央空调室外VRF机组给出的数据最小线路电流36.1A,最大熔丝电流50A 。①室外机根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关②室外机根据最小线路电流来选择电气配线规格向各位请教下我用断路器换掉熔断器,选型ZB30-63/3PC50A选择50A可以吗 选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。 WDZ一YJY—5X16 swdswd 发表于 2022-5-13 07:24
选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。 WDZ一YJY—5X16
加这个300mA,0.1S,有没有什么依据? 树欲静而风不止 发表于 2022-5-13 08:45
加这个300mA,0.1S,有没有什么依据?
GB/T13955-2017第4、4、1条 swdswd 发表于 2022-5-13 07:24
选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。 WDZ一YJY—5X16
为啥不是30mA swdswd 发表于 2022-5-13 10:26
GB/T13955-2017第4、4、1条
现在很多专家答疑(包括图审答疑),说是这种专人维护,普通人不易接触到的室外空调机组,不需要加漏电保护,所以这个一直在讨论。。。。 树欲静而风不止 发表于 2022-5-13 10:43
现在很多专家答疑(包括图审答疑),说是这种专人维护,普通人不易接触到的室外空调机组,不需要加漏电保 ...
〈民标〉7、5、5、5、3)室外工作场所的用电设备加RCD gxjy55 发表于 2022-5-13 10:28
为啥不是30mA
30mmA雨天易误动,且不是户外经常工作场所,,维修時由专业人员维护 swdswd 发表于 2022-5-13 11:01
30mmA雨天易误动,且不是户外经常工作场所,,维修時由专业人员维护
误动只是现场和厂家的说法,设计规范可没有这个说法。如果是漏电感觉加30mA才是没有责任的设计。