关于55015的做法
四月一号55015施行后,大家都是如何在图纸上表示的 主要体现在说明中{:1_428:} 文字表述呗 能抄就抄 尽量逐条落实不明真相、难以落实的,用文(抄)字(原)表(文)述
能落实的,在总说明,也做文(抄)字(原)表(文)述
最近审过图的大佬请出来表述一下
系统图水泵风机加装节能控制措施;电梯厅等改做红外开关;没有太阳能热水时,做光伏;其他写说明。 水做了空气源 电做了光伏发电 因为政府发文了 规范之前的建筑也要求屋顶做光伏 然后给补贴.... 前面几位已经说了,再补充一点作为审查师个人的意见:
3.3.2要有负荷计算(最少有表述,最好能附计算表)
3.3.5 系统图该有电能表的要画上
3.3.6 应设建筑设备监控系统的要有系统图(可以注明由专业公司深化设计)
3.3.8 3.3.9 要根据建筑性质和使用需求,有具体的节能控制措施
另太阳能系统设计要按照第5部分要求表述到位,像5.2.11要有装机容量和年发电量的数据。 wangguichao66 发表于 2022-5-13 11:20
另太阳能系统设计要按照第5部分要求表述到位,像5.2.11要有装机容量和年发电量的数据。
这个光伏发电是给谁供电,是公共区域照明,还是住户内居民用电? hbb1122 发表于 2022-5-13 09:07
系统图水泵风机加装节能控制措施;电梯厅等改做红外开关;没有太阳能热水时,做光伏;其他写说明。
风机水泵加装节能控制措施能给个截图不,是消防风机也加么 请问:办公楼的走廊照明灯、电梯厅和楼梯间的照明灯,按新规范都要感应控制了(雷达或红外)?采用双控开关可以不?卫生间照明也要感应控制(也没人随手关)?