变压器低压母线上,一条母线上可以同时带消防与非消防负荷吗
问题1:如题问题2:同理发电机房的出线母线槽,也是可以一条母线槽同时带消防备用和非消防备用负荷吗?
有没有规范说必须分开?
目前大部分地区做法都是可以的带的,要看地方消防要求 可以,属于不分组的做法 目前是可以的 x01oct 发表于 2022-5-11 17:16
目前是可以的
意思是10月1号之后,不可以了。
GB55024 4.1.4条,明确提出了【各自的供电母线段】
这两根【供电母线段】从哪算起是个问题,
从发电机箱子就分两路?还是从工程设计的配电柜后面分两路?
建议大家以后:
一、城网、农网越来越完善,尽量双路高压电源。
少用柴油机———自找麻烦,自己画图也麻烦,土建水暖专业跟着麻烦。
用户也不一定爱用、用得好。
二、可以考虑两台柴油机了,一个专供消防应急、一个专供非消防备用。
D800-1~8 发表于 2022-5-11 18:36
意思是10月1号之后,不可以了。
GB55024 4.1.4条,明确提出了【各自的供电母线段】
带发电机的这个,需要好好琢磨一下 现在基本都是一根母线同时带 建筑高度超过100米或消防负荷为一级负荷中特别重要负荷,就分组 可以,没啥不可以大的 网上有个解读,个人认为比较准确。链接如下:
解读 | GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》强条及与《民标》强条的差异 - 消防百事通https://new.fire114.cn/zxapp/detail?id=107418
解读:柴油发电机组作为自备电源时,既可以作为备用电源,也可以作为应急电源,要求在供电系统的架构上严格分开,设置独立的供电母线段,并且供电回路也是各自独立;
备用电源:是当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源;
应急电源:又称安全设施电源,是用作应急供电系统组成部分的电源,是为了人体和家畜的健康和安全,以及避免对环境或其他设备造成损失的电源。