jerknight 发表于 2022-5-11 15:54:47

双速排烟风机 是否能做降压启动

碰到厂房项目,消防风机功率过大,而且通风专业做成了双速的,那高速阶段是否能做成降压启动呢?

x01oct 发表于 2022-5-11 16:09:49

双速搞啥降压啊,你咋接?
双速本身就能起啊,YY接线的吧

jerknight 发表于 2022-5-11 16:27:48

本帖最后由 jerknight 于 2022-5-11 16:29 编辑

x01oct 发表于 2022-5-11 16:09
双速搞啥降压啊,你咋接?
双速本身就能起啊,YY接线的吧风机功率太大了,项目上发电机基本上都为这单体服务了,所以我在疑惑中,已经让通风专业弄成单速了。

二点半太阳 发表于 2022-5-11 17:29:10

jerknight 发表于 2022-5-11 16:27
风机功率太大了,项目上发电机基本上都为这单体服务了,所以我在疑惑中,已经让通风专业弄成单速了。

功率有多大?

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 08:51:57

我的理解,可能不对,高速时,定子每相绕组就已经相当于降压启动了

jerknight 发表于 2022-5-12 10:03:01

二点半太阳 发表于 2022-5-11 17:29
功率有多大?

47kW一台了,光风机总功率都200多KW了。
页: [1]
查看完整版本: 双速排烟风机 是否能做降压启动