弱电人防穿管
平时用的多根弱电线路合穿一根管,过人防墙,必须不超过SC25吗?如果单体楼的弱电线路经过大地下车库,那应该要预埋不少吧 本帖最后由 x01oct 于 2022-5-11 08:43 编辑规范确实写的不得大于25,主要是我也不认为需要超过25,人防内所有都是经过二次分配的。
信息相关的就主干光纤进来,穿管比较小。
FAS进来就是加个分机,也就硬拉线稍微多一些
这种情况下最好提前考虑好管线路由,尽量别经过人防区。 我觉得这条针对的是战时的弱电管线,平时用的可以战时不穿线密闭掉。类似预留的备用管。不过现在审查有提,我也只能按25考虑了。 暗管敷设是这样的,明管可以做到50,你可以看一下人防技术措施! plainlife 发表于 2022-5-11 14:24
暗管敷设是这样的,明管可以做到50,你可以看一下人防技术措施!
不符合一管一线缆的战时都要拆除 不超过25的话,预埋管子数量比较多 本帖最后由 plainlife 于 2022-6-8 14:16 编辑
rainmen_73 发表于 2022-5-11 14:39
不符合一管一线缆的战时都要拆除
强电有这样的要求,弱电可以多根采用明管加密闭盒的做法,措施上有做法,但是管径有要求,具体看人防技术措施! plainlife 发表于 2022-6-8 11:27
强电有这样的要求,弱电可以多根采用明管加密闭盒的做法,措施上有做法,但是管径有要求,具体看人防技术 ...
人防技术措施全称是什么 chen-chi-wei 发表于 2022-6-9 15:21
人防技术措施全称是什么
全国民用建筑工程设计技术措施 2009 防空地下室 暗敷线路通过密闭接线盒进线防护密闭时密闭短管不大于25,明敷线路密闭短管不大于150。战时用一缆一管,战时不用多线一管。