集中电源非集中控制型应急照明的控制
关于集中电源非集中控制型应急照明的控制:1.集中电源非集中控制型应急照明的手动控制是否要引到现场(例如服务台或主入口,做个按钮盒带消防标志),产品是否支持。
2.设置了独立式火灾探测报警器(互联型)的,是否能联动集中电源点亮应急照明,产品是否支持。
3.非火灾情况下断电,集中电源是否会点亮应急照明。
1.规范好像没有要求,但这样集中手动好,产品做起来也容易实现。
2.互联型的额,应该有这样功能。
3.可以点亮(如果接的是消防电源,加上市电监测,如果普通电,不需要) 集中电源非集中控制型应急照明由普通照明配电箱供电。 1.集中电源非集中控制型应急照明的手动控制功能是有的,个人做法是把按钮设在电箱上并标识火灾时按下。
2、独立式火灾探测器一般也带输出触点。
3、不管那种供电方式,断电就会点亮,只是现在的产品因规范要求,非火灾状态,最多亮半小时就会自动熄灭。 1.集中电源非集中控制型应急照明的手动控制是否要引到现场(例如服务台或主入口,做个按钮盒带消防标志),产品是否支持。
这个嘛,不需要引到服务台的,我也做过很多这种项目了,如果你已经做了一个220V的强切,或者已经把集中电源跟火报主机联动了,那么就没有必要,
2.设置了独立式火灾探测报警器(互联型)的,是否能联动集中电源点亮应急照明,产品是否支持
这个问题吗,我是卖这个应急灯的,我只会告诉你,集中电源上有一个连接干接点的地方,一但给了短路信号,他就会强启灯具,那么应该是可以联动的
3.非火灾情况下断电,集中电源是否会点亮应急照明。
不管什么情况下没电就会点亮 本帖最后由 rainmen_73 于 2022-6-15 10:48 编辑
qq920922944 发表于 2022-6-10 15:16
1.集中电源非集中控制型应急照明的手动控制是否要引到现场(例如服务台或主入口,做个按钮盒带消防标志), ...
能提供你们厂非集中控制型系统的电子样本吗?另外在http://www.cccf.com.cn/好像查不到此类系统的产品认证信息 rainmen_73 发表于 2022-6-15 10:39
能提供你们厂非集中控制型系统的电子样本吗?另外在http://www.cccf.com.cn/好像查不到此类系统的产品认 ...
同求,没见过非集中控制型的样本! rainmen_73 发表于 2022-6-15 10:39
能提供你们厂非集中控制型系统的电子样本吗?另外在http://www.cccf.com.cn/好像查不到此类系统的产品认 ...
就是集中电源,要非集中控制的话,就是去掉了主机而已,然后集中电源本身也自带了跟火报的联动功能,干接点,不知道其他的厂家做没做这个联动功能 这就是集中电源的的各个接线端子
qq920922944 发表于 2022-6-16 09:27
就是集中电源,要非集中控制的话,就是去掉了主机而已,然后集中电源本身也自带了跟火报的联动功能,干接 ...
这样啊,不另外单独做一套非集中控制型的产品。从单个产品成本上是不合理的。从市场需求(较少?)角度可能又是合理的 rainmen_73 发表于 2022-6-16 10:03
这样啊,不另外单独做一套非集中控制型的产品。从单个产品成本上是不合理的。从市场需求(较少?)角度可 ...
这跟汽车配置一个道理。 rainmen_73 发表于 2022-6-16 10:03
这样啊,不另外单独做一套非集中控制型的产品。从单个产品成本上是不合理的。从市场需求(较少?)角度可 ...
我们厂是有另外一套的,但是做的非常少,都不做库存,这种跟以前220V的灯具模式一样,只不过就是中间加了个配电箱,电压变成低压的了,价格优惠不了多少,另外一般做这种的项目都很小,所以很多小厂都没有必要去做这种的,浪费自己的人力物力,生产都跟不上市场需求了,如果这种非集控的项目都很大,又很多,那肯定会主力去推的,否则的话都是建议用集控的产品去代替 qq920922944 发表于 2022-6-10 15:16
1.集中电源非集中控制型应急照明的手动控制是否要引到现场(例如服务台或主入口,做个按钮盒带消防标志), ...
关于第一条,如果没有消防联动,实现手动控制(集中电源箱上或异地控制)是不是也是接到你截图中的消防联动的干节点上的。 1.不需要引到现场(例如服务台或主入口,做个按钮盒带消防标志),倒是可以把集中电源箱安装在有人值班场所。 3.非火灾情况下断电,集中电源是会点亮应急照明的,非集中控制的应急照明集中电源取自所在防火分区的正常照明,有市电监测的功能。