审查意见:电源箱中各三相插座回路,配出导线不应为五线
电源箱中各三相插座回路,配出导线不应为五线。怎么看?三相插座没有五孔的吗?有五孔的三相插座。 三相插座不是4线就可以吗 相线跟PE线 没有中性线的 三相插座有五孔的 五线跟五孔好像不是一回事 三相插座有四孔和五孔两种。 所以这个意见莫名奇妙。
就算采用的四孔的,上5线也不违背要求啊。 本帖最后由 nicebin 于 2022-6-16 09:17 编辑
市面上有三相五孔插座。不过很少用。三相四孔的多用。
哪位高人能讲讲插座的制造标准? 工业上多用四孔(3L+PE),但五孔的也有(3L+N+PE) 想想3相4线用插座配电,N接触不良是啥后果{:1_428:} 三相插座的话,四、五都有,但五用的少,你配置五孔三相插座你得确认你确实有设备配置这种插头,如果没有,你配置五孔就没道理了;不知道你的电源箱的用途,如果就是预留又不知道使用设备的具体情况,那宁可预留几个漏电断路器,现场自己接线得了。 叉车充电的多为三相五孔,内部还有需要220的用电 贾行家 发表于 2022-6-23 11:52
三相插座的话,四、五都有,但五用的少,你配置五孔三相插座你得确认你确实有设备配置这种插头,如果没有, ...
请问,预留漏电断路器,用几P的?3P? 4P? 预留不知道使用设备的具体情况. 有五孔的模块插座,我们用了好多,插座箱里面的。 本帖最后由 实习电工 于 2024-8-15 22:15 编辑
新人初答,说一下肤浅看法,请老师指正指导。下图是美国ESR和欧洲ABB的5孔插座(L1, L2, L3, N, PE)。
和插座配合的插头插针可以是5针(例如:制冷压缩机用3P,其配套风机和控制设备用单相电源)也可以是4针(例如:三相电机3P+PE)也可以是3针(单相设备:L, N, PE)
5孔插座的漏电断路器应选4P,既可作为三相设备的漏电保护,也能用在单相设备的漏电保护。
页:
[1]