有图有真像(国网能装,但不代表你能装,能理解吧)
看不懂国网这骚操作,这样随便违规装,出了事要被问责,为什么不直接要求业主提供房间? mrbibe 发表于 2022-5-10 08:57
看不懂国网这骚操作,这样随便违规装,出了事要被问责,为什么不直接要求业主提供房间?
也难以指出它违了哪条规啊! mrbibe 发表于 2022-5-10 08:57
看不懂国网这骚操作,这样随便违规装,出了事要被问责,为什么不直接要求业主提供房间?
已建好的地下室增加充电桩用电设施,你让甲方怎样提供房间? mrbibe 发表于 2022-5-10 08:57
看不懂国网这骚操作,这样随便违规装,出了事要被问责,为什么不直接要求业主提供房间?
这样违规么?我还不太了解,请教一下那些规范说这样不行? 不过看图片 应该占掉了业主两个车位吧 在地产设计环境如此内卷的今天 能随便占掉业主俩车位 同时四周车位 应该都会变成不利车位吧 面临客诉风险 感觉还是电网硬气啊 3343 发表于 2022-5-10 10:38
不过看图片 应该占掉了业主两个车位吧 在地产设计环境如此内卷的今天 能随便占掉业主俩车位 同时四周车位...
电老虎是白叫的么?? 本帖最后由 zhouke 于 2022-5-10 17:46 编辑
民用建筑内变电所通向汽车库的门未采用甲级防火门违规。GB50053-2013/6.1.3 zhouke 发表于 2022-5-10 17:43
民用建筑内变电所通向汽车库的门未采用甲级防火门违规。GB50053-2013/6.1.3
这条还真套不住。箱变学名预装式变电站,它的定义就是一套设备(或称装置),它的门只是外壳的组成部分,由设备的形式试验验证其合格性,不是建筑的门。见GB17467。 还有一种装置,组合式变压器,有的又叫箱式变压器,指将高压开关、熔断器等与变压器器芯装在同一油箱或箱体内。大家比较熟悉的地埋变,就是其中一种。虽然起了变配电所的作用,但只是一套电气装置。 zhouke 发表于 2022-5-10 17:43
民用建筑内变电所通向汽车库的门未采用甲级防火门违规。GB50053-2013/6.1.3
这个还真不行,本条文下面就有:6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。按这逻辑室外箱变还要设丙级防火门,这下室外也不能安装箱变了 本帖最后由 zhouke 于 2022-5-10 20:50 编辑
dqaq 发表于 2022-5-10 17:59
这条还真套不住。箱变学名预装式变电站,它的定义就是一套设备(或称装置),它的门只是外壳的组成部分, ...
按规范是意思,变电所发生火灾时不得波及变电所外的其他房间。普通变电所安装在单独房间内,通过实体墙和防火门隔断变电所内的火灾。箱变也是变电所,只是将变配电设备安装在铁壳内。同样的道理,箱变的外壳及门应有防火能力。 gucheng 发表于 2022-5-10 18:03
这个还真不行,本条文下面就有:6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。按这逻辑室外箱变还要设丙级防 ...
其实,对箱变的外壳和门提出防火要求,应该不难实现。 慎用箱变
国网有要求,4类情况可以用:临时用电、施工用电、……
永久性质的用箱变,方案被枪毙的风险较大
小容量的幼儿园也不要用。虽然规范里,一直没禁止 zhouke 发表于 2022-5-10 17:43
民用建筑内变电所通向汽车库的门未采用甲级防火门违规。GB50053-2013/6.1.3
这是设备,不算变电所