本帖最后由 113120 于 2022-5-5 17:01 编辑请问:1. 建筑图中的防火门在设置防火门监控系统时怎么区分哪些是常开防火门,哪些是常闭防火门呢?
2. 像电梯厅、地下室内用于设置充电桩车位的划分防火单元的防火门是否需要设置防火门监控呢?如下图所标注的防火门。
1,建筑专业定;2,需要设,此门是设了防火卷帘后增设的疏散门。 1.经常人员通过的,采用常开防火门,像你这个电梯厅的,应该是常开,防火单元分隔的,应该是常闭 发生火灾时,人员疏散通道,包括封闭楼梯间、电梯前室的防火门应设置防火门监控系统 建筑专业定
针对疏散门才设。连通门就不设了就简单点的说你设了疏散出口指示的都要装监控 jerknight 发表于 2022-5-6 11:49
针对疏散门才设。连通门就不设了就简单点的说你设了疏散出口指示的都要装监控
请问:向我上图中防火单元之间的连通口是否需要设置安全出口标志灯吗?如设置设置在门的哪面呢? 本帖最后由 jerknight 于 2022-5-6 16:01 编辑
113120 发表于 2022-5-6 15:10
请问:向我上图中防火单元之间的连通口是否需要设置安全出口标志灯吗?如设置设置在门的哪面呢?
这个当然要设 这个连通门是疏散用的 装在疏散方向正面咯如果双向都疏散的话两面都装