问个电梯的问题
<P>最近一个工程中建筑那边还不能把电梯的型号定下来,说是先按一般的做,以前都没好好算过电梯容量,今天看措施和设计手册发现一个问题。《全国民用建筑工程设计措施》p10上写电梯功率因数取0.7(交流梯),0.8(直流梯)但设计手册p5上0.5~0.6(交流梯),不知道到底是取什么,请那位大师解答</P>回复:问个电梯的问题
个人意见,按《全国民用建筑工程设计措施》p10上写电梯功率因数取0.7(交流梯)来取回复:问个电梯的问题
<P>取到0.8-0.85,电梯实际运行中都要加补偿的,(变频控制?),但是要换算到标注负载率下计算</P>回复:问个电梯的问题
按手册取与电梯样本的数据接近回复:问个电梯的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-8-2 20:49:51</I>)的发言<BR>个人意见,按《全国民用建筑工程设计措施》p10上写电梯功率因数取0.7(交流梯)来取</DIV><P><BR><BR>措施的一些数据是比较新的,不知道来源依据了。</P>
<P>所谓新,指的是以前没有见过的。</P>
回复:问个电梯的问题
2005年出的04DX101-1图集 为0.5~0.6交0.8直回复:问个电梯的问题
<P>大家比较一下就知道了:<BR>手册有电梯的基本数据P736</P><P>按照0.5~0.6计算才能接近厂家提供的数据</P>
回复:问个电梯的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-13 17:05:48</I>)的发言<BR>2005年出的04DX101-1图集 为0.5~0.6交0.8直</DIV><BR><BR>我顶国标!回复:问个电梯的问题
最好按国标的选,北京院技术措施也写得很详细回复:问个电梯的问题
<P>大家都顶国标哦。</P> 数据手册上是0.50-0.60之间的啊 顶国标!01年与北京院同志合作设计的时候,他们是按照手册上的0.5~0.6取值,没有按北京院的技术措施取值。