请问:暖通专业要求:发电机房、变电所、消防水泵房”内的风机在发生火灾时,才关闭所有送、排风机及电控风阀,那么这些风机要如何设置才能是平时为非消切除,其内部发生火灾时才关闭呢? 切断这些风机的电源就不得了。 jerknight 发表于 2022-5-5 10:09切断这些风机的电源就不得了。
变配电室内风机兼做灾后排风的,切了就没法排了 x01oct 发表于 2022-5-5 10:50
变配电室内风机兼做灾后排风的,切了就没法排了
火灾后,应该不是火灾时吧。灾后可以手动恢复分励脱扣,再开。主要是应接入应急段,灾后用应急电源启动。 x01oct 发表于 2022-5-5 10:50
变配电室内风机兼做灾后排风的,切了就没法排了
一般有条件都会单独做了,不用消防风机兼顾,如果没条件只能控制阀了 libocai 发表于 2022-5-5 11:06
火灾后,应该不是火灾时吧。灾后可以手动恢复分励脱扣,再开。主要是应接入应急段,灾后用应急电源启动。
变配电室内着火,灾后大概率室内全是七氟丙烷,人进不去 气体灭火控制器给风机控制箱发信号