z405664385 发表于 2022-4-29 10:11:56

火灾报警连线采用哪种方式,优劣是什么

火灾报警连线采用哪种方式,优劣是什么

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:25:08

两种都可以,我问过厂家,说是推荐第一种,说是阻抗匹配,网络稳定什么原因

z405664385 发表于 2022-4-29 11:29:57

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:25
两种都可以,我问过厂家,说是推荐第一种,说是阻抗匹配,网络稳定什么原因

最近被审图提了,说要用第一种,{:1_431:}

wangguichao66 发表于 2022-4-29 11:34:40

z405664385 发表于 2022-4-29 11:29
最近被审图提了,说要用第一种,

你问问审查师依据什么规范条文或政策文件提着一条意见?

不代表 发表于 2022-4-29 11:38:47

肯定第一种好,但是实际不可能,你见到过完全手拉手的连接?中间完全没分支?

dqaq 发表于 2022-4-29 12:45:48

看产品。再早的总线系统,是靠顺序识别的,巡检第一只探测器读取信号后,发出脉冲触发第二只读取。报警控制器靠顺序号识别信号属于哪知探测器,通信上属于时分复用,只能用第一种拓扑。后来带地址编码的探测器,均采用编码识别,接线可以分支的,即厂家所谓的“鱼骨刺”式连接。

阿拉灯神丁 发表于 2022-4-29 12:50:25

不代表 发表于 2022-4-29 11:38
肯定第一种好,但是实际不可能,你见到过完全手拉手的连接?中间完全没分支?

是的,根本不可能没有分支

轻云舟 发表于 2022-4-29 13:34:37

还有这种事?学习了

z405664385 发表于 2022-4-29 13:58:10

两种均可,推荐第一种,

jerknight 发表于 2022-4-29 14:09:26

哪种顺手就这么来

heiban 发表于 2022-4-29 14:16:43

有些进口产品要环形接线那还搞毛,再说了现场施工线管预埋时,怎么可能玩这一字长龙

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-4-29 14:42:16

怎么好画怎么来,厂家都能做 {:1_428:}

wangguichao66 发表于 2022-4-29 14:44:27

楼主这个接法的问题只针对树形接法的系统。
现在的产品都是采用地址编码的。

dqaq 发表于 2022-4-29 16:21:53

阿拉灯神丁 发表于 2022-4-29 12:50
是的,根本不可能没有分支

这个说法过于绝对了。2000年前瑞士西伯勒斯的产品就不能分支连接,而且要求成环。配管可以是鱼骨刺形式,布线需要在鱼刺管中走个来回。

x01oct 发表于 2022-4-29 16:25:42

heiban 发表于 2022-4-29 14:16
有些进口产品要环形接线那还搞毛,再说了现场施工线管预埋时,怎么可能玩这一字长龙

没啥不可能的,我这里一直按手拉手画图