塔高26米,半径3.5米,三类防雷 怎么计算避雷针的高度 塔的材质是什么,若非金属建议按照参考《雷规》4.4.9进行设计 有公式啊,算有啥可问的?hr、h、hx都知道,带进去算 就一勾股定理。实在怕麻烦,CAD按比例作图,量个尺寸。 轻云舟 发表于 2022-4-28 16:29
塔的材质是什么,若非金属建议按照参考《雷规》4.4.9进行设计
砖混结构的水塔 x01oct 发表于 2022-4-28 16:38
有公式啊,算
有啥可问的?hr、h、hx都知道,带进去算
请教下大佬h=避雷针的长度+建筑物的高度? 人人的人人 发表于 2022-5-5 15:36
砖混结构的水塔
那按照这一条来做吧,滚球避雷你就按《雷规》附录D一步一步来画就是了,很简单的,不过就是你的接闪杆在塔顶上 人人的人人 发表于 2022-5-5 15:37
请教下大佬h=避雷针的长度+建筑物的高度?
对啊