› 这样的地梁钢筋能否作为防雷接地装置?
890214
发表于 2022-4-27 21:18:01
这样的地梁钢筋能否作为防雷接地装置?
条形基础的地梁,高250,宽300,6根12的钢筋。地梁上皮距室外地面50,也就是说地梁埋深300.请问:这样的地梁钢筋能否作为防雷接地装置?
swdswd
发表于 2022-4-28 07:59:45
不行,接地网距地应>0.5m(利于释放电流,R隨温度变化小)
树欲静而风不止
发表于 2022-4-29 09:24:10
雷规4.3.5条第4点