室外槽盒要求防护等级多少?
如题 有泄水孔,应该不会太高,猜测是IP23 ? 查了一下《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》5.8防护等级 带盖无孔托盘的整体防护等级应符合GB/T4208-2008中IP30的规定。但是这不是敷设在室外的要求。 室外敷设有规范要求吗,没查到啊 室外采用槽盒敷设不妥。夏天在阳光直射下,槽盒内温度很高,选择线缆截面时如何确定环境温度?是否会影响线缆的护套或绝缘的寿命? 屋面大电缆如何敷设呢,明管也和槽盒类似吧 你是需要机械防护还是防水?电缆敷设是不需要防水的。屋面上如果非架空型电缆,需要考虑遮阳。看到过热泵机组电缆角钢支架敷设,盖槽盒遮阳的,虽有点搞笑,但不失为一种方案。最好还是在顶层内敷设,设备处上穿,做好屋面防水。 dqaq 发表于 2022-4-28 10:21
你是需要机械防护还是防水?电缆敷设是不需要防水的。屋面上如果非架空型电缆,需要考虑遮阳。看到过热泵机 ...
水下铺设电缆,是特别制作的还是一般的YJV、VV 都可以的? 本帖最后由 dqaq 于 2022-10-31 23:36 编辑
fayou 发表于 2022-10-31 22:49
水下铺设电缆,是特别制作的还是一般的YJV、VV 都可以的?
强烈建议专业人员不要采用这种类比推测模式。要专业。。。。。。。。要专业。。。。。。。。GB16895.18-2010关于外界影响的规定(又称外部条件,包括环境、使用条件和建筑结构),水的条件标志为AD,从AD1~AD8,最后的数字对应的就是IPXX的最后一位。浸水属于AD7,潜水属于AD8,与室外敷设的雨水AD4或5根本不可比。电缆虽然采用GB4796《环境参数及其严酷程度》和GB4797、4798关于电工电子产品自然与应用条件标准,与这套标准略有不同,但水下和雨水同样是不同的等级。 我没理解,电缆桥架你还要求防护等级,为啥?桥架里有怕水怕尘土怕触碰的东西? 审图老师要求写下室外槽盒防护等级 本帖最后由 贾行家 于 2022-11-1 10:11 编辑
mofei0312 发表于 2022-11-1 09:48
审图老师要求写下室外槽盒防护等级
莫名其妙的审图老师多得是,见怪不怪。
桥架防护等级只与结构形式有关,与室内室外无关,有要求的我只记得有2种,一种是无孔托盘带盖板整体防护等级要求IP30、一种是耐火桥架要求IP44。
只有桥架的防护类别(普通、湿热、中防腐、强防腐等等)才与室内室外这类的所处环境类型有关。 找到规范《JB/T 10216-2013》,室外桥架采用W型(户外型),应该是这么写,出图时因为没找到写的桥架防护等级IP33,就过审图了 。。